Hei!

Vi planlegger å bygge en carport med bod ca 5 m fra huset vårt og har en tanke om hvordan man skal tolke kravene fra Direktoratet for byggkvalitet om beskyttelse mot brannspredning. For "småhus nær tilleggsbygning" gjelder:
- EI 30 i en av veggene
- Uklassifiserte vinduer: Maks 4 m2
- Dører: Uten brannteknisk klasse
når avstanden er mellom 5 og 7 m.

Huset har en hel del vinduer i delen som kommer nærmest boden, slik ser det ut i min skisse:
gRKhaJX.png

Spørsmål:
1. Huset i seg selv har en konstruksjon som oppfyller EI 30 (panel->utegips->170+45 mm steinull->OSB->gips), må da boden ikke oppfylle dette kravet?
2. Er alle vinduer uklassifiserte dersom man ikke spesifikt har bestilt brannklassifiserte vinduer? I vårt tilfelle er det Elitfönster xceed med noe "energipakke" som senker U-verdien til 0.9.
3. Hvis det er mer enn 4 m^2 uklassifiserte vinduer på husets fasade som kommer nærmere enn 7 m fra carporten, er det da ikke mulig å oppfylle kravet?
4. Må man regne med hele vinduet hvis bare en del av det er nærmere enn 7 m?
5. Kan man bygge veggene på boden slik at de oppfyller EI 30, uten vinduer, og dermed oppfylle kravet?

MVH
Anton
 
Det er nok at en av bygningene oppfyller kravet om EI30 når det gjelder komplementbygg mot småhus, står i teksten under tabellen i BBR 5:611. Så gjør lageret EI30 klassifisert.
 
Om du har mer enn 4m2 vindu på hovedbygningen din så klarer det ikke brannklassen. Gjør du ditt lager Ei30 mot huset klarer du deg.
 
Det holder med doble plater innvendig (vegg og tak) hvor den ytterste skal være gips så har du klassifisert det EI30. Så avhengig av hvor døren sitter kan det kreves klassifisering på døren også.
 