Bor i et nykjøpt betonghus fra 1954 og vurderer å rive 1,5-2 av veggen som går mellom kjøkken og spiserom. (det vil være cirka 80 cm vegg igjen) Vegger i huset består av tykkere betong/blokk (siporex). Er det noen som kan se ut ifra følgende tegninger om denne veggen er bærende eller ei? Nøyere undersøkelse skal selvfølgelig gjøres, men ønsker deres innspill!
 
  • Plantegning av første etasje i betonghus fra 1954, viser plassering av rom som kjøkken, matrrom og vinterhage med dimensjoner angitt.
  • Planløsning av et hus fra 1954 med rom som kjøkken, matrom, og stue markert. Viser områder vurdert for veggfjerning.
  • Arkitekttegning av et betonghus fra 1954 med snitt- og etasjeplaner, inkludert rom som garasje, diverse, vaskerom og trappegang.
Tomture61
Bærende vegger pleier å være på tvers av takstolene.
Mellombjelkelag kan kun bære en viss avstand, typisk 4-4,5 m, deretter må det støttes av bærende vegger for eksempel.
Limtre kan brukes for å vekselvis avlaste bærende vegger, krever en ingeniør for å beregne riktige dimensjoner/utførelse + byggetillatelse.
 
Sist redigert:
  • Liker
jennebenne
  • Laddar…
Veggen er bærende. Det kan man lese ut av seksjonstegningen. Den trenger å erstattes av en limtredrager (for eksempel). Du har et lettbetonghus, ikke et betonghus. Det er stor forskjell.
 
BirgitS
J justusandersson skrev:
Veggen er bærende. Det kan man lese ut av seksjonsplanen. Den må erstattes av en limtredrager (for eksempel). Du har et lettbetonghus, ikke et betonghus. Det er stor forskjell.
Hvordan er det med den veggen i garasjen som ser ut til å være fjernet?
Den er også tegnet ut på seksjonsplanen.
 
  • Liker
jennebenne
  • Laddar…
Jeg er ganske sikker på at det er et betongdekke over kjelleren der armeringen over garasjen ligger på tvers av lengderetningen. Den fjernede kjellerveggen var derfor sikkert ikke bærende. Jeg stoler aldri helt på at seksjoner er konsekvent tegnet.
 
  • Liker
BirgitS
  • Laddar…
J justusandersson skrev:
Veggen er bærende. Det kan man lese ut av seksjonstegningen. Den må erstattes av en limtrebjelke (foreslått). Du har et lettbetonghus, ikke et betonghus. Det er stor forskjell.
Planen er å sette inn en I bjelke da vi har en tilgjengelig. Har du mulighet til å opplyse meg, hvordan leser jeg det ut fra seksjonstegningen?

Eller er det nettopp fordi den er med på seksjonstegningen?
 
Man må ta utgangspunkt i hustypen, i dette tilfellet et regelhus i 11/2 plan. Da vet man at mellometasjen trenger et opplegg på ca. halve strekningen. I et regelhus ligger bjelkelagets bjelker parallelt med takstolene. Byggeåret sier ofte mye om hustypen.
 
  • Liker
jennebenne og 1 annen
  • Laddar…
J justusandersson skrev:
Man må utgå fra hustypen, i dette tilfellet et regelhus i 11/2 plan. Da vet man at mellomdekke trenger et opplegg på ca halvveis. I et regelhus ligger bjelkelagets bjelker parallelt med takstolene. Byggeåret sier ofte mye om hustypen.[/QUOvvvvvvTE]

Okei. Forstår jeg deg rett om vi da sier at husets lengde er la oss si 12 meter at mellomdekke trenger minst 6 meter bærende vegg?
 
Klikk her for å svare