Hei!

Jeg har en fritt opplagt bjelke av to sammenføyde stående 45x120 C24 med en spennvidde på 3.1m.
Jeg ønsker å bruke disse til å løfte i, og lurer på hvor mye de tåler?

Jeg ønsker å løfte 80cm fra kanten og løfte 500kg i hvert punkt, tåler de det? Hva er bruddgrensen?

Fritt opplagt bjelke av to sammenføyde 45x120 C24, 3,1 m lengde, 0,8 m fra kant med piler som indikerer løftepunkt.
 
Dine sammenføyde bjelker, 2 stk 45x120, tilsvarer omtrent 1 stk 45x170. En 45x170 C 24 tåler et maksimalt bøyemoment på 3,2 kNm ifølge Träguiden. Det tilsvarer en punktlast på midten på ca 4 kN (drøyt 400 kg) eller en jevnt fordelt last på ca 2,5 kN/m (drøyt 250 kg/m). Din sammenføyde bjelke er ikke nok for den ønskede oppgaven. For å klare den, trenger du 2 stk 45x170 C 24 eller 1 stk 45x220 C 30.
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.