FG, det du skriver om vekt - har ikke tenkt på det, det føles helt klart som årsaken til dette. Vil helst ikke bruke noe spon. Eikegulvet veier jo en del, samt all innredning som kommer til. Gulvet vibrerte da rommet var tomt - dødsbo.
I dette tilfellet, når bjelkelaget hviler på bærende bjelke/betongvegg i kjelleren, skal det være mulig å få det stabilt. Ofte kan det være andre ting som svekker; Bjelkelag og gulv bør helst ikke ha kontakt mellom rom. Plankegulvet skal ikke ha kontakt med veggene, og man skal ikke bygge vegger som står på plankegulvet, men på bjelkene. Jeg har et furugulv på loftet hvor man har bygget en lett vegg på gulvet, noe som gjør at gulvvibrasjonene går opp i veggen.
Medlem
· Norrbottens län
· 92 innlegg
Ok, da tror jeg at jeg begynner å forstå hvordan det henger sammen. Du har altså deler av to bjelkelag i et rom? Det kan definitivt skape problemer.
Angående vekten så er F=ma, dvs. er kraften (fotisettelsen) konstant og massen har økt (skrudd på gulvspon/gips) så blir utvilsomt akselerasjonen (vibrasjonene) mye mindre.
Altså, stiv opp og gjør bjelkelaget tyngre så får du mindre merkbare vibrasjoner. Det er ikke noe problem å få bra bjelkelag med 195 eller 220s reglar og cc600. Men bygger man nye hus bruker man gulvspon men helst gulvgips for å stive og fortynge konstruksjonen!
Angående vekten så er F=ma, dvs. er kraften (fotisettelsen) konstant og massen har økt (skrudd på gulvspon/gips) så blir utvilsomt akselerasjonen (vibrasjonene) mye mindre.
Altså, stiv opp og gjør bjelkelaget tyngre så får du mindre merkbare vibrasjoner. Det er ikke noe problem å få bra bjelkelag med 195 eller 220s reglar og cc600. Men bygger man nye hus bruker man gulvspon men helst gulvgips for å stive og fortynge konstruksjonen!
Medlem
· Norrbottens län
· 92 innlegg
Skruelim gulvgipsen eller gulvspån og lim deretter eikegulvet på underlaget med elastisk lim type Bona r848 eller lignende. Sett noen støtteskrue/spiker i hver planke så kan du gå på gulvet direkte og slipper å tynge det ned til limet herder. La det være minst 10 mm luftspalte mot alle vegger! Ikke glem å legge ned et lag mineralull i hvert bjelkelagsfag. Det gjør godt for hvordan gulvet oppleves å gå på. Det høres mer massivt ut da.
Om du ikke skulle lime må du bruke trinnlydsdempende underlag mellom gips og gulv. Ellers vil det knirke veldig mye. Bruk ikke lumppapp. Det mister raskt sine trinnlydsdempende egenskaper og blir som å ha et lag papir imellom. Hjelper ingenting.
Om du ikke skulle lime må du bruke trinnlydsdempende underlag mellom gips og gulv. Ellers vil det knirke veldig mye. Bruk ikke lumppapp. Det mister raskt sine trinnlydsdempende egenskaper og blir som å ha et lag papir imellom. Hjelper ingenting.
Nei. Gulvgips er ikke selvbærende. Skal du ha et undergulv må det være 22 mm gulvspon alternativt 20-25 mm fibergips, type Fermacell eller KnaufDano.spaxx skrev:
http://www.knaufdanogips.se/index.p...sentation/skivundergolvsystem/fribarande-golv
Medlem
· Norrbottens län
· 92 innlegg
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Det er bjelkenes geometri i kombinasjon med dens kvalitet som bestemmer svikten. Dine 70x195 er for spinkle for den aktuelle spennvidden, og virkes kvalitet kan du ikke gjøre noe med. Beste strategi er å forbedre bøyemotstanden ved å skru-lime en sponplate (eller enda bedre en konstruksjonsfiner) på ca. 20 mm oppå. Da får du dessuten et bedre underlag for dine eikeplanker. 20 mm gulvplanker er for spinkle for den aktuelle c/c-en hvis man vil ha et stivt gulv.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 innlegg
Det er bare det at plywood har halvparten av fibrene i feil retning, heltre er bedre og limtre enda bedre.
Protte
Protte
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Ymers forslag er kreativt, men man skal naturligvis bruke vanlig tre med fibre i riktig retning som prototypen påpeker. Men, regner man på det så gir skruvliming av sponplate/plywood oppå bjelkene større effekt.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Ved nærmere ettertanke tror jeg at vanlig tre og kryssfiner kan fungere like bra som livforsterkning av en bjelke. At kryssfiner har noen lag i feil retning motvirkes nok av det større antallet limfuger. Hva som er riktig kan sikkert bare verifiseres gjennom testing. Men limskruing på oversiden er bedre, det kan man regne ut.