8.648 lest ·
2 svar
9k lest
2 svar
Forsterke bjelkelag av siporex / lettbetong?
Hei!
trenger råd igjen, gjerne fra noen som er konstruktør, om det jeg ønsker er mulig. Umåtelig takknemlig for råd.
a) Trenger jeg å forsterke bjelkelaget mitt for å kunne oppnå mitt formål eller kan jeg fortsette uten forsterkning?
b) Hvis jeg må forsterke: Er det mulig å forsterke et siporexbjelkelag (lettbetong) med for eksempel en armert slammørtel (flytende sparkel) eller må jeg armere bjelkelaget nedenfra?
Forutsetninger:
Ifølge teknisk tegning står det angitt at bjelkelaget der ikke annet er angitt er konstruert av 200mm lettbetongelement BE230. Dette i tillegg til en annen notering på en av tegningene, der det står at bjelkelaget tåler 2,3 kN der ikke annet er angitt, tolker jeg som at et BE230 element tåler 230kg/m2. Spennvidde er ca 3,9 meter og bjelkelaget hviler på en grunnmur (kjellervegger) av siporex 250mm over såle av betong, kantforsterket sentralarmert plate.
Formål:
Legge flisgulv på kjøkken. Flytende sparkel ca 15mm (25kg/m2), flislim/fuge mm samt stein gir ca 53 kg/m2. I tillegg kommer kjøkkenet.
trenger råd igjen, gjerne fra noen som er konstruktør, om det jeg ønsker er mulig. Umåtelig takknemlig for råd.
a) Trenger jeg å forsterke bjelkelaget mitt for å kunne oppnå mitt formål eller kan jeg fortsette uten forsterkning?
b) Hvis jeg må forsterke: Er det mulig å forsterke et siporexbjelkelag (lettbetong) med for eksempel en armert slammørtel (flytende sparkel) eller må jeg armere bjelkelaget nedenfra?
Forutsetninger:
Ifølge teknisk tegning står det angitt at bjelkelaget der ikke annet er angitt er konstruert av 200mm lettbetongelement BE230. Dette i tillegg til en annen notering på en av tegningene, der det står at bjelkelaget tåler 2,3 kN der ikke annet er angitt, tolker jeg som at et BE230 element tåler 230kg/m2. Spennvidde er ca 3,9 meter og bjelkelaget hviler på en grunnmur (kjellervegger) av siporex 250mm over såle av betong, kantforsterket sentralarmert plate.
Formål:
Legge flisgulv på kjøkken. Flytende sparkel ca 15mm (25kg/m2), flislim/fuge mm samt stein gir ca 53 kg/m2. I tillegg kommer kjøkkenet.
Sist redigert:
Beste svar
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Problemet er at Siporexfabrikken ikke finnes lenger og at det er vanskelig å få tak i relevant teknisk dokumentasjon. Min egen erfaring med lettbetong er begrenset og ligger dessuten ganske langt tilbake i tid, så jeg har glemt mye. Med utgangspunkt i dine opplysninger kan man likevel føre en prinsipiell resonnering. Om vi antar at bjelkelagselementene tåler en utbredt last på 230 kg/m2 (noe jeg ikke er hundre prosent sikker på), så kan vi trekke fra 200 kg/m2 i form av såkalt nyttig last, dvs all innredning og alle mennesker, som er normen for en normal bolig. Da gjenstår 30 kg/m2 i disponibel belastning samtidig som du ønsker å øke egenvekten med 53 kg/m2. Resultatet blir et minus på 23 kg/m2. Trenger du å forsterke bjelkelaget av denne grunn? Nei, en ti prosents avvik skal ikke bety noe. Men du kan likevel sørge for at kjøkkeninnredningen blir litt lettere. Unngå sponplater i stammene og granittplater for eksempel.
Du kan ikke forsterke et bjelkelag ovenfra, det må i så fall skje med f.eks. en bjelke på undersiden.
Du kan ikke forsterke et bjelkelag ovenfra, det må i så fall skje med f.eks. en bjelke på undersiden.
Hei!
Takk for svar! Jeg har studert spørsmålet og forstått hvordan det henger sammen, så jeg tenkte å dele informasjonen for andre som kan møte på problemer.
På 1970-80-tallet ble et bjelkelag i en villa beregnet for å ha en bruksbelastning (dvs det du gjør i lokalet) på 150 kg/m2. I tillegg ble det lagt til 50 kg/m2 for skillevegger (montert over bjelkelaget) samt 30 kg/m2 for gulvmateriale. Dette gir en total merkebelastning på 230 kg/m2, som omtrent tilsvarer 2,3 kN/m2 (dermed merkingen BE230). BE400, som var neste nivå av element (tåler en merkebelastning på 400 kg/m2), ble brukt for eksempel på bad samt på steder der store punktbelastninger kunne bli aktuelle.
I 2017 er bruksbelastningen satt til 200 kg/m2 samt vegg til 50 kg/m2 samt gulv til 30 kg/m2, noe som gir totalt 280 kg alternativt ca 2,8 kN/m2, og derfor merkes normalbjelkelag i lettbetong i dag som 2,8.
Så i mitt tilfelle der jeg ikke har noen skillevegger, blir resultatet i stedet 230 kg/m2 minus ca 55 kg/m2 >> ca 175 kg/m2 igjen til bruksbelastning (nyttelast). Jeg har kommet til samme konklusjon som deg, at jeg ikke trenger å forsterke bjelkelaget, men jeg vil unngå å avrette nettopp under kjøkkenøya (da med nettopp sponstamme og steinplate (om enn lett)).
Det anbefales for de som ønsker å finne lettbetonghåndboken fra 1993. Det finnes en PDF på nettet som gjelder nettopp bjelkelag. Grensen for bjelkelaget forstår jeg ligger på 1,3 ganger bæreevnen, dvs 300 kg/m2.
Håper noen andre har nytte av informasjonen og takk justusandersson for at du bekrefter det jeg har forstått.
Takk for svar! Jeg har studert spørsmålet og forstått hvordan det henger sammen, så jeg tenkte å dele informasjonen for andre som kan møte på problemer.
På 1970-80-tallet ble et bjelkelag i en villa beregnet for å ha en bruksbelastning (dvs det du gjør i lokalet) på 150 kg/m2. I tillegg ble det lagt til 50 kg/m2 for skillevegger (montert over bjelkelaget) samt 30 kg/m2 for gulvmateriale. Dette gir en total merkebelastning på 230 kg/m2, som omtrent tilsvarer 2,3 kN/m2 (dermed merkingen BE230). BE400, som var neste nivå av element (tåler en merkebelastning på 400 kg/m2), ble brukt for eksempel på bad samt på steder der store punktbelastninger kunne bli aktuelle.
I 2017 er bruksbelastningen satt til 200 kg/m2 samt vegg til 50 kg/m2 samt gulv til 30 kg/m2, noe som gir totalt 280 kg alternativt ca 2,8 kN/m2, og derfor merkes normalbjelkelag i lettbetong i dag som 2,8.
Så i mitt tilfelle der jeg ikke har noen skillevegger, blir resultatet i stedet 230 kg/m2 minus ca 55 kg/m2 >> ca 175 kg/m2 igjen til bruksbelastning (nyttelast). Jeg har kommet til samme konklusjon som deg, at jeg ikke trenger å forsterke bjelkelaget, men jeg vil unngå å avrette nettopp under kjøkkenøya (da med nettopp sponstamme og steinplate (om enn lett)).
Det anbefales for de som ønsker å finne lettbetonghåndboken fra 1993. Det finnes en PDF på nettet som gjelder nettopp bjelkelag. Grensen for bjelkelaget forstår jeg ligger på 1,3 ganger bæreevnen, dvs 300 kg/m2.
Håper noen andre har nytte av informasjonen og takk justusandersson for at du bekrefter det jeg har forstått.
Klikk her for å svare