I et rom i vårt hus har man tatt bort en teglvegg og lagt en bjelke inn i stedet, 22cm høy, 11cm bred. Det virker spinkelt, men det har jo ikke rast.
Vi tenkte å ha helflislagt bad direkte oppå, bør man forsterke?
Ifølge Svenskt trä dimensjonering med tungt bjelkelag, klinkers osv.
115x495mm med utnyttelsesgrad 69%
4800mm er det hele strekningen eller fram til skjermvegg?
495mm blir veldig høyt, så det får vel bli en stålbjelke istedenfor, typ hea180.
Det er kanskje for optimistisk å tro at den eksisterende holder, men det føles ingen svikt og den har sittet der siden 1952, kanskje virket var bedre da
Det trengs litt mer informasjon for å kunne svare, for eksempel hvor mye av bjelkelaget som ligger oppe på bjelken. Har du noen tegninger på huset, planer og tverrsnitt?
Det finnes ingen tegninger dessverre, huset er fra typ århundreskiftet, ombygd 1952. Jeg laget en egen etter vi kjøpte huset, ikke helt nøyaktig dog. Blå rommet er det med avvekslingen.
Gulvet på loftet som det er nå:
- Avveksling i midten, 220x110 bjelke (oransje)
- Opprinnelige bjelker, 195x110 CC120 (gule)
- Ekstra bjelker, delt på midten 110x110 (grønne)
- Vegger på alle sider er tegl (blå)
Baderommet skal finnes innenfor rød ramme.
Det er overraskende at den der bjelken ikke har en synlig nedbøyning. Jeg ville nok byttet den ut med en stålbjelke før jeg investerte en større sum penger i noe oppå dette. Er man normalhendt er det jo ikke spesielt vanskelig å gjøre jobben (forutsatt at det finnes passende opplegg for bjelken).
Det er forbløffende at den der bjelken ikke har en synlig nedbøying. Jeg ville nok byttet den til en stålbjelke før jeg investerte en større sum penger i noe oppå dette. Er man vanlig handy er det jo ikke spesielt vanskelig å gjøre jobben (forutsatt at det finnes egnede opplegg for bjelken).
Hadde regnet på plattjern type 10-15mm som settes på sidene av trebjelken. Det føles som et enklere og billigere alternativ.
Ifølge Svenskt trä dimensjonering med tungt bjælkelag klinkers etc.
115x495mm med utnyttelsesgrad 69%
4800mm er det hele strekningen eller fram til skjermvegg?
Hvor fant du det verktøyet? Letet rundt men fant bare dimensjonering for kontinuerlige c/c avstander
Det er forbløffende at den der bjelken ikke har en synlig nedbøyning. Jeg ville nok byttet den til en stålbjelke før jeg investerte en større sum penger i noe oppå dette. Hvis man er normalhendt er det jo ikke spesielt vanskelig å gjøre jobben (forutsatt at det finnes passende opplegg for bjelken).
Det finnes en nedbøyning, typ 1,5 cm, men litt vanskelig å se presist da bjelken ikke har eksakte mål.
Visst går det å bytte, vi la inn en heb160 i et annet rom (som ikke har bad under), så jeg vet hvordan, men enklere og billigere om det ikke trengs.
Klikk her for å svare