Hei!

Tenkte å fjerne en vegg mellom kjøkken og stue. Det er ca. 3m av midtveggen i et 1 og 1/2 plans hus. Det er et 70-tallshus med stendere og gipsplater i veggen. Mistenker at gulvstenderne i andre etasje hviler på denne veggen. Rett over er midtveggen i andre etasje som deler 2 rom. To stolper med en limtrebjelke kan det fungere eller trenger man jernbjelke for å ikke få for dårlig takhøyde. Må kanskje engasjere noen som kan regne på det, men noen som har en anelse om hvilke dimensjoner som kan være nødvendig?
 
nå skal ansette noen og tar man bort en bærende vegg så trenger man å gjøre en byggemelding
 
Om veggen på 3m i dag består av 4st 90*45 plassert på CC60 kan man da ikke "konvertere" deres bæreevne til tilsvarende med en limtrebjelke på 3m? Regnes gipsplater inn når man beregner en veggs bæreevne?
 
Fant et beregningsprogram på moelvens side hvor jeg regnet på bjelkelag under gulvbjelkelag. Fikk at følgende ville fungere:
90*225 Nedbøyning 10mm
90*270 Nedbøyning 6mm
90*315 Nedbøyning 4mm
Pillarlasten ville bli 21.2 kN

Da ville pilarer med dimensjonen 90x90 i hver ende funke.
 