Hei alle.
Rask oversikt:
Tvungent tilkoblet til VA.
Har nå støtt på litt problemer med vannledningen og frostfritt dyp.
Der vannledningen skal inn i kjelleren så har Nordeuropas største stein alternativt fjell dukket opp på det fine dypet av 70 cm.
Min fundering - om jeg tar et vanlig markavløpsrør (det dreier seg om ca. 1,5 m lang bit) og drar vannledningen i den, fyller røret tett med fugeskum og legger markisolasjon (100 mm) oppå, og deretter en varmekabel i vannledningen, er man sikker da?

Hva mener dere om ideen med avløpsrøret og fugeskummet - fungerer det?

Håper på svar.
 
Du er nok safe med kun varmekabel, men det er jo ønskelig å slippe å bruke en slik. Når det gjelder avløpsrøret med byggskum, tror jeg det blir vanskelig å få vannledningen til å ligge i midten av røret fram til byggskummet herder. Er det ikke bedre med bare vanlig rørisolasjon, så markisolasjonsskive oppå? Krag den ut skikkelig, så burde det gå bra. Siden kjelleren er oppvarmet, blir det sjelden tele i noen nevneverdig grad rett utenfor kjellerfundamentet.
 