Hei

Kanskje ikke det letteste spørsmålet å svare på, men jeg stiller det uansett.

Har en utbygging på gang, og ifølge konstruksjonstegningen skal taket bæres opp av en ståldrager.
Denne drageren vil igjen hvile på to VKR-søyler 90x90 med 5mm tykkelse.

Ville det vært mulig å erstatte de stående søylene med tre, så ville det lette byggingen betraktelig.

Noen som har innspill angående dette?

/T
 
Opp med tegningen 90x90x5 høres veldig grovt ut for et hus
 
Går antagelig med limtrestokker men det trengs mer input for å kunne svare på, typ hvilke laster som kommer ned på bjelken.
 
Her kommer et bilde.
 
  • Byggteknisk tegning av takplan med mål og materialer, inkludert pelardimensjoner og snølastmerknader.
Her kommer et bilde som forestiller fasaden forfra og fra siden.
 
  • Fasade tegning med front- og sidevisning av et hus, inkludert takvinkel på 10 og 11 grader.
VKR 90x90 5 mm gods tilsvarer ganske nøyaktig limtrestolper som er 140x140 mm. En slik som er 2,5 m høy tåler en sentrisk last på litt over 200 kN, dvs. 20 tonn, noe som neppe er aktuelt. Jeg gjetter at dimensjonen på VKR-stolpene er valgt ut fra et estetisk synspunkt. Jeg ville erstatte dem med 90x90 limtre, som riktignok "bare" tåler 50 kN ved 2,5 m høyde, men som likevel må være tilstrekkelig.
 
Rask hoderegning gir at det ikke er mer enn 40 kN så Justus sitt forslag fungerer. Finnes også tabeller på träguiden for 3 sammenpiggede bjelker om jeg husker riktig.
 
  • Liker
justusandersson
  • Laddar…
Supertakk for svarene!

Jeg mistenker også at valget av VKR er av estetiske grunner, men for meg blir det enklere å feste en limtre søyle i eksisterende konstruksjon.

Takk
 