Henvender meg i første omgang til dette forumet da det er først og fremst konstruksjons holdfasthet som jeg funderer på.
Jeg skal bygge en terrasse og vil forsøke å lage en tidsriktig terrasse. Huset er bygd i 1945, noe som innebærer at terrassene ofte ser slik ut.
Jeg tenker å forsøke å oppnå dette med en bjelke i veggen, den kommer rett over kjellerfundamentet som er i betonghullstein. Over (der jeg kommer til å sette bjelken) er det bærende 2"x4" spontet og skråspikret plankestamme.
Pilarene tenker jeg å bruke 200x200 mm. Totalt 4 stk. I lengden 8 m.
Bjelkelag tenkte jeg 2 stk skruelimede 45x220, men kunne gå opp til 3 stk skruelimede (de får jo plass oppå pilarene).
Spennvidden på bjelkelaget blir 3,5 m. Jeg hadde tenkt meg cc400 og 45x190, men kan jo gå opp til 45x220 hvis det gir bedre holdf. Alt vil være i "ett fag" på grunn av høyden på bjelkelaget, så jeg vil bruke bjelkesko for bjelkelaget.
Se bilder (ikke helt målestokkriktige).
Hva tror dere? Er det underdimensjonert? Hva er svakeste ledd?
Vinner jeg noe på å legge inn en ekstra bærende bjelke på midten (uten støtte), typ 2 stk. skruvlimmede 45x220?
(Siden jeg først og fremst ikke vil ha høyden på bjelkelaget, tenker jeg at man deler opp bjelkene i to deler slik at de går fra ytre bærende bjelke-mellom bjelke-bærende bjelke i veggen)