6.458 lest ·
8 svar
6k lest
8 svar
Dimensjonering av terrassebord for badestamp
Hei
Jeg har tenkt å bygge en platting på hvilken jeg har tenkt å plassere en badestamp. Den generelle anbefalingen på forumet ser ut til å være å sette stampen på bakken og bygge plattingen rundt, men det fungerer ikke for meg siden underlaget er en ujevn klippe.
Min tanke var å støpe søyler direkte mot berget som underlag for plattingen, hvilket leder meg til to spørsmål.
1) Tenker jeg riktig?
2) Hvordan bør søyler, armering, bjelker og bjelkelag dimensjoneres?
Stampen er 193 cm i diameter og det virker rimelig å regne med at den veier 2000 kg full av vann og folk. 660 kg/kvm med andre ord. Stampen fordeler neppe sin vekt jevnt over hele flaten, så jeg trenger litt margin.
Platting er tenkt å være 2,5 x 3,5 m
Takknemlig for hjelp
Jakob
Jeg har tenkt å bygge en platting på hvilken jeg har tenkt å plassere en badestamp. Den generelle anbefalingen på forumet ser ut til å være å sette stampen på bakken og bygge plattingen rundt, men det fungerer ikke for meg siden underlaget er en ujevn klippe.
Min tanke var å støpe søyler direkte mot berget som underlag for plattingen, hvilket leder meg til to spørsmål.
1) Tenker jeg riktig?
2) Hvordan bør søyler, armering, bjelker og bjelkelag dimensjoneres?
Stampen er 193 cm i diameter og det virker rimelig å regne med at den veier 2000 kg full av vann og folk. 660 kg/kvm med andre ord. Stampen fordeler neppe sin vekt jevnt over hele flaten, så jeg trenger litt margin.
Platting er tenkt å være 2,5 x 3,5 m
Takknemlig for hjelp
Jakob
Takk!
Det var omtrent slik jeg hadde tenkt meg. Har du noen følelse for om jeg trenger å bygge i ett eller to rom? Passende fundamentavstand? Definisjon av grovt treverk? Første gang jeg prøver å dimensjonere noe som ikke er helt standard, så jeg vet verken ut eller inn
Det var omtrent slik jeg hadde tenkt meg. Har du noen følelse for om jeg trenger å bygge i ett eller to rom? Passende fundamentavstand? Definisjon av grovt treverk? Første gang jeg prøver å dimensjonere noe som ikke er helt standard, så jeg vet verken ut eller inn
Hvordan det kommer til å se ut med bunnen for tønnen er helt avhengig av hva som blir sagt i manualen, skal den ha støtte rundt og hel bunn eller er det stolper på den som kan bære alt
Det må fremgå først, så er det ingen problemer med å få til bunnen for den
Det må fremgå først, så er det ingen problemer med å få til bunnen for den
Den skal ha støtte under 5 bjelker som går på tvers bunnen av tønnen:
https://shopcdn.textalk.se/shop/ws84/50884/art91/36079291-aff670-Badtunna_Comfort.PDF
Kan så klart ha tilsvarende bjelker i terrassebordene rett under disse. Det er nok bra selv om det blir litt uvanlige cc mål...
https://shopcdn.textalk.se/shop/ws84/50884/art91/36079291-aff670-Badtunna_Comfort.PDF
Kan så klart ha tilsvarende bjelker i terrassebordene rett under disse. Det er nok bra selv om det blir litt uvanlige cc mål...
Det finnes da ingen plass under da, ikke engang en desimeter, har ikke til hensikt å endre dine planer,
men går det an å bygge litt til i størrelse på terrassen og flytte på tankens plassering
Tenk litt på det om det er mulig, avhenger av hva regjeringen sier, et samrådsmøte er ikke feil
men går det an å bygge litt til i størrelse på terrassen og flytte på tankens plassering
Tenk litt på det om det er mulig, avhenger av hva regjeringen sier, et samrådsmøte er ikke feil
Hei Det der blir en ganske stor last. Hvor høy er tønnen? Ikke sikker på at 20kN?
Om det nå er som du sier at det tilsvarer 6,6kN/m2 så er det veldig mye. Ca 3 ganger mer enn for bjelkelag/ gulv...
Man kan videre anta at konsekvensen ved brudd kan bli litt farlig?
For å klare 6,6kN/ m2 Trenger du i størrelsesorden, med ok nedbøyning og litt sikkerhet, ca 220x45 s250, om du vil klare det i fritt opplagte enkeltspenn på 2,5m, dvs. Uten mellomstøtte. Dette gir Punktlaster i bjelkenes ender som er veldig små, hvorfor disse kan legges opp på Berlinor med plinter på eksempelvis 1,0 m avstand som blir ganske små om de ikke er høye...
Er nok mer fornuftig å ta hånd om lasten fra badetønne i angitte punkter med btg- plinter og så bygge en terrasse rundt om...
Mvh Alex
Om det nå er som du sier at det tilsvarer 6,6kN/m2 så er det veldig mye. Ca 3 ganger mer enn for bjelkelag/ gulv...
Man kan videre anta at konsekvensen ved brudd kan bli litt farlig?
For å klare 6,6kN/ m2 Trenger du i størrelsesorden, med ok nedbøyning og litt sikkerhet, ca 220x45 s250, om du vil klare det i fritt opplagte enkeltspenn på 2,5m, dvs. Uten mellomstøtte. Dette gir Punktlaster i bjelkenes ender som er veldig små, hvorfor disse kan legges opp på Berlinor med plinter på eksempelvis 1,0 m avstand som blir ganske små om de ikke er høye...
Er nok mer fornuftig å ta hånd om lasten fra badetønne i angitte punkter med btg- plinter og så bygge en terrasse rundt om...
Mvh Alex
Klikk her for å svare