Hei
Jeg har forsøkt å beregne nedbøyningen på en HEA-bjelke til en utvidelse jeg skal gjøre, men er usikker på om jeg har gjort det riktig.
Utvidelsen er 1,8 x 3,6 meter og taket skal bære på vegg i innerkant og en bjelke i ytterkant. Bjelkens spennvidde er 3,6 meter og takets helling er 5 grader.
Jeg har regnet med snølast 1,5 kN/m2 og en last fra taket på 0,5 kN/m2. Min tanke er en HEA 120 og trodde den muligens ville være i underkant. Når jeg regner får jeg en nedbøyning på rundt 2 mm, noe som føles veldig lite.
Noen vennlig sjel som kan avkrefte eller bekrefte?
/Pär
Jeg har forsøkt å beregne nedbøyningen på en HEA-bjelke til en utvidelse jeg skal gjøre, men er usikker på om jeg har gjort det riktig.
Utvidelsen er 1,8 x 3,6 meter og taket skal bære på vegg i innerkant og en bjelke i ytterkant. Bjelkens spennvidde er 3,6 meter og takets helling er 5 grader.
Jeg har regnet med snølast 1,5 kN/m2 og en last fra taket på 0,5 kN/m2. Min tanke er en HEA 120 og trodde den muligens ville være i underkant. Når jeg regner får jeg en nedbøyning på rundt 2 mm, noe som føles veldig lite.
Noen vennlig sjel som kan avkrefte eller bekrefte?
/Pär
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Med samme data som du har brukt får jeg nedbøyningen til 3 mm. Takbjelkene er jo bare 1,8 meter lange så den utbredte lasten blir ikke særlig høy.