Hei!
Skal sette opp et 10mm isolertak over verandaen med en spennvidde på 4,8m. Bor på høyde med Göteborg.
Mitt spørsmål gjelder dimensjon på takstolene. Trenger jeg limtre eller holder det med en limtredrager i forkant som bærende og 45x220mm som takstoler?
Hvordan påvirkes bæreevnen hvis man skrur sammen to stk 45x220 mm, blir bæreevnen bedre eller vil det svikte mer på grunn av vekten?
Takknemlig for svar!
Takk på forhånd//Niklas
 
Hei!
Göteborg har snølastsone 1,5 MEN sjekk hvilken snølastsone som gjelder akkurat der du bor! For det finnes et område med snølastsone 3,0 i høyde med Göteborg!
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Boverkets%20konstruktionsregler/BKR_2010-2_BKR_13.pdf

Avhengig av nøyaktig hvor du bor, er det på grensen
å klare 4,8m spennvidde med konstruksjonsvirke.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/PageTwoColumn.aspx?id=1465

Eksempel på godkjent konstruksjon, Konstruksjonsvirke:
Snølastsone: 1,5 (Göteborg)
Spennvidde: 5,0m
Dimensjon: 45x220mm
Kvalitet: C24
c-c mål: 600mm
Takvinkel: Høyest 10 grader
Utførelse: Bjelkene stives mot vipping

Eksempel på godkjent konstruksjon, Limtre:
Snølastsone: 2,0
Spennvidde: 6,0m
Dimensjon: 90x360mm
c-c mål: 2400mm
Takvinkel: Høyest 10 grader
Utførelse: Bjelkene stives mot vipping
Yttertak: Selvbærende mellom takbjelker, c-c 2400mm
 
Sist redigert:
Og:
Ja, om du skrur sammen to 45x220mm så øker bæreevnen
til det dobbelte.
MEN, nedbøyningen minsker ikke til halvparten & ofte er det
nedbøyningen som bestemmer dimensjonene...
(det gjør minimal forskjell om du skrur dem sammen eller ikke)

For tabeller for limtre så se på Prosjekteringsanvisningene:
http://www.byggmagroup.se/dt_article.aspx?m=2479

Men mitt råd blir nok dette:
* Sjekk prisene på limtre respektive konstruksjonsvirke, min gjetning
er at det ikke er så store summer som skiller for et altantak
(regnet i kroner, ikke i prosent)
* Sjekk også hvilken c-c avstand ditt 10mm isolertak tåler? (i din snøsone)
Det kan jo være penere med limtrebjelker og større c-c avstand?
 
Sist redigert:
hakaner skrev:
Og:

MEN, nedbøyingen minker ikke til halvparten, og ofte er det
nedbøyingen som bestemmer dimensjonene...
(det gjør minimal forskjell om du skrur dem sammen eller ikke)
Nesten rett
Med to bjelker side ved side skjer følgende:
Treghetsmomentet blir det doble.
Spenningen halveres.
Nedbøyingen halveres.
Ingen forskjell om de skrus sammen.

Du tenkte nok på endringer i spennvidde.
 
Klikk her for å svare