Hei! Finner ingen bra kalkulator for å beregne dimensjon på bærebjelken under hanebjelken. Takstolene vil ikke havne oppå stenderne så bærebjelken må tåle belastningen over vinduer samt doble dører.

Åpningsmål vindu = 1010mm
Åpningsmål doble dører = 1500mm

Holder det med en bærebjelke på 195x45 c24 over vinduet, doble over de doble dørene?

Taket består av kaldloft, er tungt, isolasjon, tegl, mm. Yttertak beregnet til 0,9kN/m2, innertak 0,45kN/m2.

- Spennvidde takstol: 5050
- 33 Graders helling
- Konstruksjon av 195x45 c24

Takk!
 
Noen som kan dette? :)
 
Ja. En nøyaktig beregning forutsetter at man vet hvordan takstollastene faller mer presist, men regner man med "worst case" så holder dine dimensjoner.
 