skones skrev:
Den e bærende:)
Isf blir det vel bare 5,5m som er spennvidden.....
 
Ikke på stålbjelken
 
skones skrev:
Ikke på ståldrageren
Nei, men på bjelkelaget.....og det er jo det du vil skal være så stivt som mulig....sjekk også løsning med tykkere bjelkelag så blir ståldrageren mindre.....
 
peternicklas
skones skrev:
Ikke på stålbjelken
Jo er veggen mellom bod og garasje bærende så blir den frie lengden 5,5m. Og som Erik Projektet skriver, øker du høyden på mellometasjen så minsker bjelkelagets nedbøyning og krever da mindre stålbjelke.
 
Gå opp til 220x45? Det jeg tenkte på var at om bjelken svajer spiller ikke som av tre inn. Da blir det svajete hvilket som
 
Sist redigert:
Min beregning bygger på TS skisse og opplysninger, der bjelken er 9m lang og gulvarealet som belaster bjelken er 9x7m, som jeg tolker skissen er da lagringsveggen bærende, ellers ville det vært et større gulvareal som belaster bjelken.
 
Sist redigert:
Tror alt du har rett Gabbe1
 
Tankevurpa av meg: jeg har 3,40 fra plattta til ferdig gulv på øvre plan. Så en stødig bjelke får plass::rolleyes:
 
Klikk her for å svare