Bedreviter
· Hallands Län
· 860 innlegg
Vi kommer installere bergvarme fremover og har da behov for å bygge et fyrrom der varmepumpen pluss eventuell akkumulatortank skal stå. Pumpen kommer til å være en hastighetsstyrt Nibe så den er ganske stille i seg selv, men vi vil, for å sikre at det ikke oppstår noen forstyrrende lyder i tilstøtende rom, tenke nøye gjennom når vi bygger fyrrommet. Forutsetningene er:
* Marknivå
* Krypkjeller på bart fjell
* Tregulv
* Gulvvarme ligger i hele marknivået
Så - hvordan går vi fram for å unngå støy fra bygningen, etc.?
Tanker som har dukket opp er:
* Gummiklosser under pumpen
* Støpe pilarer som bærer opp bjelkene så man kan legge et snitt utenfor den delen av bjelkene som er under pumpen (for å unngå at vibrasjoner og resonans går den veien)
* 200-isolasjon
* Dobbelt gips
* Asfaltmatte i veggene
Ja, og der er vi nå. Hvordan gjør vi det?
* Marknivå
* Krypkjeller på bart fjell
* Tregulv
* Gulvvarme ligger i hele marknivået
Så - hvordan går vi fram for å unngå støy fra bygningen, etc.?
Tanker som har dukket opp er:
* Gummiklosser under pumpen
* Støpe pilarer som bærer opp bjelkene så man kan legge et snitt utenfor den delen av bjelkene som er under pumpen (for å unngå at vibrasjoner og resonans går den veien)
* 200-isolasjon
* Dobbelt gips
* Asfaltmatte i veggene
Ja, og der er vi nå. Hvordan gjør vi det?
Gummiklosser har f.eks Ulinco.se, type motorisolatorer burde fungere, de fjerner mer enn 90% av vibrasjonene.
200 isolering kan jeg synes er litt overkill, bedre da med dobbeltvegget vegg med stenderne overlapp som skjøtene på gipsen.
200 isolering kan jeg synes er litt overkill, bedre da med dobbeltvegget vegg med stenderne overlapp som skjøtene på gipsen.
Bedreviter
· Hallands Län
· 860 innlegg
Takk for tips om isolatorer, skal sjekke det. Hvordan gjør man med dobbeltregelverket? Antar at veggen da blir 90 tykk innvendig bare av lektene (+ ev. litt avstand mellom gulvbjelkene) og at man isolerer i to 45-lag? Er det noe poeng i å bruke lyd regel? Og hvordan gjør man med døren for at det ikke skal lekke lyd der? Spørsmålene hoper seg opp 
Jepp, det stemmer med tykkelsen og to 45mm lag av lydisolering. Ikke glem å sette syllisolering av plast i tak og gulv for å få det riktig lyd/lufttett.
Døren er en av de viktigere bitene, vil du få det stille bør du kjøpe en dør med isoleringsklasse R'w 40 eller 45 med karm, da slipper du en av de svake punktene.
Produsentene av lydregler sier at man unngår forskjøvet/dobbel stenderverk, kan jo være en løsning for å gjøre konstruksjonen enklere da du klarer deg med enkel stenderverk.
Døren er en av de viktigere bitene, vil du få det stille bør du kjøpe en dør med isoleringsklasse R'w 40 eller 45 med karm, da slipper du en av de svake punktene.
Produsentene av lydregler sier at man unngår forskjøvet/dobbel stenderverk, kan jo være en løsning for å gjøre konstruksjonen enklere da du klarer deg med enkel stenderverk.
Det står en del om strukturlyd fra maskiner/varmepumper i
http://www.vvsforetagen.se/globalas...publikationer/ljud_fran_rorinstallationer.pdf
Spørsmålet er om det trengs så kraftige tiltak. En moderne bergvarmepumpe låter vel omtrent som et kjøleskap?
http://www.vvsforetagen.se/globalas...publikationer/ljud_fran_rorinstallationer.pdf
Spørsmålet er om det trengs så kraftige tiltak. En moderne bergvarmepumpe låter vel omtrent som et kjøleskap?
Bedreviter
· Hallands Län
· 860 innlegg
Takk for alle tips. Denne maskinen skal tydeligvis ligge rundt 41-42 desibel, noe som ikke sier så mye hvis man ikke har noe å sammenligne med.
Tror at veggen er den største overføreren av støy. En veggs lydreduksjon er bedre jo tyngre den er. Forplasserte stendere 70 *45 og dobbel gips på en side og mineralull imellom bør holde. Tetts ug rundt veggen med fug. Sett varmepumpen på en lyddempende matte (Ulinco) eller ribbet gummimatte.NetNut skrev: