Hei,
Jeg hjelper sønnen min med å bygge om en gammel låve til hjemmeworkshop. For å få fri gulvplass, trenger vi å støtte opp de eksisterende takstolene i rundtømmer med stålbjelker. Vi støper fundamenter for stolpene som skal bære bjelkene. Bjelkene skal ligge under de eksisterende rundtømmerbjelkene tvers over huset. Stålbjelkene blir 8 m lange. Belastningen er vel fordelt, og midt på er den 700 kg, noe vi har målt med en jekketralle og en pallvekt. Er det noen som kan regne ut hvilken dimensjon på I-bjelke vi trenger? Man trenger ikke ta hensyn til snølast, siden det er platetak og vi befinner oss nær vestkysten.

Anders
 
Jeg forstår ikke lasttilfellet helt.
Du skriver om utbredt last, noe jeg kan akseptere med tanke på at det er et antall takstoler langs hele bjelkens lengde, men så skriver du at midt på er lasten 700kg.
Trykker hver takstol med 700Kg på stålbjelken?
I så fall, hvor mange takstoler er det?
 
Hei Gabbe
Endelig har jeg fått tid til å svare! Stålbjelkene er tenkt å ligge under og støtte hver takstol, altså på tvers av bygningen, ikke langs med.
HUNTER
 
I dette tilfellet avhenger valget av bjelke mest av hvilken nedbøyning som kan aksepteres. Jeg har regnet med en nedbøyning på maks 35mm midt på bjelken. Som ekstra sikkerhetsmargin har jeg også regnet med en 700kg punktlast på midten, noe som er betydelig tøffere for bjelken enn utbredt last.

Følgende bjelker klarer ovenstående med en maks nedbøyning på 35mm (inkl. egentyngde). IPE 180, HE160A og HE140B.
 
I Västra Götaland regner man med en snølast på mellom 1,0-1,5 kN/m^2 avhengig av hvor man bor.
 
Klikk her for å svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.