8.574 lest ·
17 svar
9k lest
17 svar
Beregning av bjelke
Bra idé! Jeg kjørte en liten FE-beregning på en ramme med HEB120 i både bjelke og søyle, (momentstive hjørner, translasjonslåste søyleføtter). Ved 2,6 kN/m last på bjelken bøyer den ned ca 7 mm, se vedlagt deformasjonsbilde. (Beregningmodellen er en halmodell pga symmetri, derfor vises bare halve rammen.)Locke skrev:
Viktige forutsetninger er at hjørnene er momentstive, (f.eks. sveiset), og at søylefundamentene kan bære både vertikal og horisontal last.
Dette føles som riktig måte å gjøre konstruksjonen med gitte forutsetninger på bjelkehøyde og spennvidde.
Om pelarfundamentene ikke kan bære horisontal last vil pelarføttene forskyves 22 mm til siden og bjelken bøye ned 15 mm, se vedlagt deformasjonsbilde.Granngubben skrev:
Bjelken bøyer da ut som en fritt opplagt bjelke og utbøyingen kan sammenlignes med den analytisk beregnede:
delta = 5qL4/384EI = 5*2,6*5350**4/384*210000*8,64E6 = 15 mm
Merknader:
- Da jeg ikke kjenner til takhøyden har jeg regnet med en gjettet pelarlengde på drøyt 2 m. Resultatene blir selvfølgelig annerledes om du har f.eks. 1 m eller 7 m takhøyde.
- Om uterommet er koblet til en bygning og det kan bli snølomme eller snøras etc., kan lastene bli mye høyere enn hva jeg har regnet med.
- Om det er vanskelig å ordne pelarfundamentene for horisontal last, kan et alternativ være å forbinde pelarføttene med et stag, (f.eks. flatjern 50x4 i/på gulvet).
Fortell gjerne hvordan det ble.
Klikk her for å svare