Har nylig kjøpt hus og skal ta ned en del av en hjertvegg. Ca 4 men åpningen blir ca 6m.
Det er en 1-plans villa fra Boro bygget -91.
Tror at det er w takstoler Loft med synlige takstoler og isolasjon. Gulvplater med tekst, delvis dekket av støv eller skitt. Svakt opplyst av taklys. Loft med trebjelker og gulvplater, opplyst av en lyspære. Vist er isolasjon og takstoler.

Vegg jeg vil ta ned er ifølge bildet markert med rødt. Plantegning av hus med rød markering rundt en bærende vegg mellom stue og kjøkken i et enetasjes hus fra 1991.

Ifølge k-tegningen er den bærende Bygningstegning for enebolig fra Boro med detaljerte mål og konstruksjonsnotater, inkludert vekslende takstoler og bærende vegg. Byggetegning for en 1-plans villa fra Boro, med detaljer om takstoler og vegg, oppført i 1991. Håndskrevne notater vises nederst.

Trenger jeg en bjelke dimensjon? og hva er den enkleste måten å sette den inn på? Har sett at en løsning er å legge den oppe på loftet mellom ytterveggen og til den takstolen der stående stender finnes i veggen under takstol?

Takknemlig for svar.
Mvh Hampus
 
Den typen av fagverkstakstoler som du har er selvbærende mellom ytterveggene. Derfor er ingen innervegger bærende. Tverrvegger kan i tillegg ha en stabiliserende oppgave. For sikkerhets skyld kan du kontrollere at takstolenes overrammer og underrammer har riktig dimensjon med hensyn til snølast og spennvidde.
 
Som flere har skrevet på forumet så håper man på at akkurat du skal svare, takk!

Skal opp på loftet og måle under og overarmen..
Spennvidden er 8m og snølast 3,0.
45x170 Ø, 45X145 U. Har jeg sjekket riktig da?

Hva tror du om å sette en limtrebjelke ovenpå underarmen på takstolen?
For sikkerhetens skyld tenker jeg.
 
Du trenger ingen bjelke. Disse dimensjonene er helt i samsvar med hva som anbefales med tanke på snøsone og spennvidde. Det forutsetter dog at du ikke laster opp for mye rot på loftet.
 
Okei.

Takk for dine svar!
 
Klikk her for å svare