Har nylig kjøpt hus og skal ta ned en del av en hjertvegg. Ca 4 men åpningen blir ca 6m.
Det er en 1-plans villa fra Boro bygget -91.
Tror at det er w takstoler
Vegg jeg vil ta ned er ifølge bildet markert med rødt.
Ifølge k-tegningen er den bærende
Trenger jeg en bjelke dimensjon? og hva er den enkleste måten å sette den inn på? Har sett at en løsning er å legge den oppe på loftet mellom ytterveggen og til den takstolen der stående stender finnes i veggen under takstol?
Den typen av fagverkstakstoler som du har er selvbærende mellom ytterveggene. Derfor er ingen innervegger bærende. Tverrvegger kan i tillegg ha en stabiliserende oppgave. For sikkerhets skyld kan du kontrollere at takstolenes overrammer og underrammer har riktig dimensjon med hensyn til snølast og spennvidde.
Du trenger ingen bjelke. Disse dimensjonene er helt i samsvar med hva som anbefales med tanke på snøsone og spennvidde. Det forutsetter dog at du ikke laster opp for mye rot på loftet.