Hei,
Jeg har fått et konstruksjonsforslag på hvilken stålbjelke samt hvilke søyler jeg skal bruke for å avlaste en 6m bærende vegg og lurer på om noen vil gjøre en kontroll av forslaget.
Forslaget er:
HEB 200 S355N/NL, 6m. Søyler 2stk+2stk dimensjon 45mm x 170mm x 2200mm C24.
Jeg vil gjerne at det skal være litt ekstra robust.
Legger ved tegninger samt bilde på hvor avlastningen skal skje.
Jeg har fått et konstruksjonsforslag på hvilken stålbjelke samt hvilke søyler jeg skal bruke for å avlaste en 6m bærende vegg og lurer på om noen vil gjøre en kontroll av forslaget.
Forslaget er:
HEB 200 S355N/NL, 6m. Søyler 2stk+2stk dimensjon 45mm x 170mm x 2200mm C24.
Jeg vil gjerne at det skal være litt ekstra robust.
Legger ved tegninger samt bilde på hvor avlastningen skal skje.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Virker rimelig. Med tanke på at bjelken erstatter en vegg, bør nedbøyningen begrenses.
Hei Justus,J justusandersson skrev:
Fikk også beregningen, virker den bra med hensyn til robusthet?
Et spørsmål jeg har er hvorfor innflytelsen er satt til 3.25m? Bjelken skal sitte 2.5m fra nærmeste yttervegg, huset er 6.5m bredt. Samt er søylene sterke nok, jeg har plass til 3stk +3stk, antar at det ikke skader med en søyle ekstra per side om stålbjelken?
Sist redigert:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 innlegg
Jeg kan ikke lese tegningminiatyrene på det første bildet. Oppløsningen er for dårlig. Jeg skulle trenge å se en seksjon av huset også for å forstå sammenhengen. Men det er nok ikke nødvendig. Det er en solid bjelke. Nedbøyningen blir maks L/435, dvs 13,8 mm. Noe som er litt i forhold til spennvidden. Pilarene holder også. Lasten per pilar blir under 30 kN. Ikke noe galt i å bruke en tredje regel slik at det ser solid ut.
Klikk her for å svare