Hei,
Jeg holder på å bygge med skalblokk og hadde tenkt å støpe inn flexslange for el (en variant godkjent for innstøping).
I følge instruksjonene skal hver stein ha 2 liggende og 4 stående 10mm armeringsjern.
Dette gjør det kronglete å få til 50mm avstand mellom slange og armering (jeg har ingen kilde, men har "lest et sted" at minste avstand mellom betongkant og armering skal være 50mm).
Så spørsmålet er om luftmengden i slangen er forsvinnende i sammenhengen eller om det er en risiko for at jeg forkorter armeringens levetid hvis jeg støper inn slange for el og den havner kanskje 30mm fra armeringen?
Skalblokk av denne typen:
https://www.finja.se/!ffd86381-49b4...vhi_63wyJooQUGNFdpfhUnmUrQpxlqDMaAtSaEALw_wcB
Jeg holder på å bygge med skalblokk og hadde tenkt å støpe inn flexslange for el (en variant godkjent for innstøping).
I følge instruksjonene skal hver stein ha 2 liggende og 4 stående 10mm armeringsjern.
Dette gjør det kronglete å få til 50mm avstand mellom slange og armering (jeg har ingen kilde, men har "lest et sted" at minste avstand mellom betongkant og armering skal være 50mm).
Så spørsmålet er om luftmengden i slangen er forsvinnende i sammenhengen eller om det er en risiko for at jeg forkorter armeringens levetid hvis jeg støper inn slange for el og den havner kanskje 30mm fra armeringen?
Skalblokk av denne typen:
https://www.finja.se/!ffd86381-49b4...vhi_63wyJooQUGNFdpfhUnmUrQpxlqDMaAtSaEALw_wcB
Jeg antar at anbefalingen om å dekke armeringen med 50mm betong har med korrosjonsmotstand å gjøre. En elektrisk ledning bidrar jo på ingen måte med økt risiko for korrosjon, så derfor hadde jeg ikke vært bekymret for å ha den 30mm fra armering.
Klikk her for å svare