Vi bygger et murt tobilsgarasje i skråningsutførelse, med bod i underetasjen og garasjeplass/parkering i overetasjen. Nå skal gulvet/dekket støpes, og jeg lurer på om byggherren armerer riktig og dimensjonerer tilstrekkelig. Betongplaten skal bli 20 cm, han bruker armeringsjern på 12mm, i tillegg tynnere dimensjon i nett over. Hvor tett bør de grovere jernene ligge? Det er som sagt en fremtidig tobilsgarasje, og det finnes ingen bærende skillevegg/søyle under.
 
Hvor lang er spennvidden på platen? 12er i underkant føles bra, og 200 mm plate er ganske grovt. Ville vel selv (uten å ha regnet på det) si 12er med 200 mm mellomrom i begge retninger som underkantsarmering og nettet er mer for sprekkbegrensning.
 