Jeg skal gjøre en utvidelse og tenkte å åpne opp ytterveggen der utvidelsen kommer, altså på langsiden av huset. Mitt hus er 1 1/5 plans og 8.1m bredt. Åpningen skal være ca 5m bred. Ifølge et beregningsprogram for limtrebjelker trenger jeg en bjelke som er 140x315, men i dette programmet er ikke hjertevegg medregnet hva jeg kan se i hvert fall. Uansett så har jeg en takhøyde på 2.4, skal da bjelken ligge under så er man nede på 2.08, noe som føles litt lavt. Hvordan kan man regne ut dimensjon på stålbjelke i stedet?

Takknemlig for svar
 
Bruk søkefunksjonen og les i andre tråder om limtrebjelke vs stålbjelke. Det finnes en lenke et sted til en omregningstabell.
 
En stålbjelke havner vel også under? Gjelder utbyggingen også overetasjen? Tenker nærmest på andre løsninger.
 
Takk for tipset om omregningstabellen, det var det jeg ville ha.

Jo, en stålbjelke havner også under men blir betydelig mindre og takhøyden blir ikke så lav. Utbyggingen gjelder bare første etasje.
 
Har du muligheten så klem inn bjelken i overetasjen og forankre gulvbjelkene med hengeseljern. Da slipper du å ha bjelken i underetasjen.
 