Har gjennom f.eks. Moelvens beregningsprogram for limtrebjelke `ganske bra hjelp til å gjøre lastberegninger og dimensjonere bjelke for en planlagt uteromskonstruksjon. MEN hva er akseptabel nedbøyning ved et innglasset uterom egentlig. 0 mm er jo utelukket. Fremgår dette av glasspartiets installasjonsbeskrivelse, eller hvor skal jeg lete etter informasjonen?
Ifølge mitt beregningsresultat med snølast 3,0 kan jeg velge å akseptere alt mellom 1 og 18 mm nedbøyning. 18 mm høres jo vanvittig ut, men 1 mm ville på den annen side kreve 115x630 mm bjelke, og det synes både lommeboken og designansvarlig er
Where to look?
Ifølge mitt beregningsresultat med snølast 3,0 kan jeg velge å akseptere alt mellom 1 og 18 mm nedbøyning. 18 mm høres jo vanvittig ut, men 1 mm ville på den annen side kreve 115x630 mm bjelke, og det synes både lommeboken og designansvarlig er
Where to look?
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 innlegg
Takk for svar!
Det ville bli 10 mm i mitt tilfelle, men det burde kanskje være forskjell mellom et gulvbjelkelag og bærelinjen over et uteromsparti?
Jeg har i noen andre suspekte dokumenter på internett klart å lese at 10 mm er maks ved innglassing av balkonger. Spørsmålet er vel hvor mye plass det er i profilene i innglassingssystemene? For hvis det blir stivt, så blir det enten umulig å åpne/stenge eller ødelagte ruter med en gang.
Det ville bli 10 mm i mitt tilfelle, men det burde kanskje være forskjell mellom et gulvbjelkelag og bærelinjen over et uteromsparti?
Jeg har i noen andre suspekte dokumenter på internett klart å lese at 10 mm er maks ved innglassing av balkonger. Spørsmålet er vel hvor mye plass det er i profilene i innglassingssystemene? For hvis det blir stivt, så blir det enten umulig å åpne/stenge eller ødelagte ruter med en gang.
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 innlegg
God kveld!
Det er selvsagt en tanke, men det er litt mangel på plass. Men på den annen side, kanskje det går opp i opp, å akseptere litt større nedbøyning og dermed velge en mindre limtrebjelke. Skal regne litt på det...
Det er selvsagt en tanke, men det er litt mangel på plass. Men på den annen side, kanskje det går opp i opp, å akseptere litt større nedbøyning og dermed velge en mindre limtrebjelke. Skal regne litt på det...
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 innlegg
Fant i Santex beskrivning for vikdørspartierne "Limtrebjelken skal ha en overbøyning på 3 mm i toleranse i overkant." Litt morsomt språkbruk, men skal det tolkes som max 3 mm nedbøyning (hva er overbøyning?).
http://www.santex.se/kampanjer/nyheter/SantexProduktinfo_vikdorrar.pdf
Men det kan kanskje variere mellom ulike fabrikat og modeller
Muligens er det slik at skyvedørspartiene kan håndtere 7 mm? http://www.santex.se/media/58702/star skjutbara partier.pdf
http://www.santex.se/kampanjer/nyheter/SantexProduktinfo_vikdorrar.pdf
Men det kan kanskje variere mellom ulike fabrikat og modeller
Muligens er det slik at skyvedørspartiene kan håndtere 7 mm? http://www.santex.se/media/58702/star skjutbara partier.pdf
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 innlegg
Nå fikk jeg svar fra Skånska byggvarors kundeservice og de hadde en 8 mm grense.
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 innlegg
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 innlegg
Høres dyrt ut 
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 innlegg
Har ennå ikke bestilt noen bjelker og har heller ikke fått byggetillatelsen. Kan lettbjelker (type masonitebjelker) være et alternativ i uteromsmiljø (om vinteren ikke oppvarmet)? Slike bjelker har jo en betydelig mindre egenvekt, hvilket burde være positivt for det totale lastfallet.
Klikk her for å svare
Lignende tråder
-
Nyinstallerad dörr skevar - vad är acceptabelt?
Fönster & Dörrar -
Ståldrager i gammelt tømmerhus - Nedbøyning og dimensjonering.
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Nymålad lägenhet - är detta acceptabelt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Nylagt golv sviktar vid listerna - acceptabelt?
Golv -
Omberegning limtrebjelke til IPE-stålbjelke med hensyn til nedbøyning
Bygningsfysikk