Hei,
Prøver å finne ut hvordan linjelasten langs kortsiden på en bygning med saltak beregnes, tar gjerne imot hjelp.
For langsiden vet jeg jo at halve taklasten tas opp av veggen, i mitt tilfelle:
Takets lengde: 11 m
Takhalvans bredde (horisontalplan): 3 m
Snøsonen: 4
Takets egenvekt: 0,3 kN/m2 (platetak på undertak med underlagspapp)
11 x 3 = 33 kvm
33 x 4,3 = 142 kN
71 / 11 = 6,5 kN/m
For kortsiden kommer jo også mønens trykk, men ikke noe takfall... Kanskje ikke et praktisk problem å bruke samme verdi som for langsiden? Finnes det derimot en beregningsmodell for det ville det vært interessant å få vite