Har 4 st element i källaren och dem ger inte ut nån värme.

Har luftat dem och har rätt tryck i ”kärlet” Ändå ger dem inte ut värme. Har tagit loss termostaten och tryckt att in den lilla pluggen, verkar inte vara nått fel heller.

Det röda röret som är ovanför är stekhet så värme kommer fram förutom att det dör successivt ner mot termostaten på elementet. Det är likadant på alla, samma modell på element och termostat.

Tips?
 
  • Värmeelement och rör i källare, rött och blått rör ovanför och termostat synlig.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Nystreom Nystreom skrev:
Tja!

Har 4 st element i källaren och dem ger inte ut nån värme.

Har luftat dem och har rätt tryck i ”kärlet” Ändå ger dem inte ut värme. Har tagit loss termostaten och tryckt att in den lilla pluggen, verkar inte vara nått fel heller.

Det röda röret som är ovanför är stekhet så värme kommer fram förutom att det dör successivt ner mot termostaten på elementet. Det är likadant på alla, samma modell på element och termostat.

Tips?
Nystreom Nystreom skrev:
Tja!

Har 4 st element i källaren och dem ger inte ut nån värme.

Har luftat dem och har rätt tryck i ”kärlet” Ändå ger dem inte ut värme. Har tagit loss termostaten och tryckt att in den lilla pluggen, verkar inte vara nått fel heller.

Det röda röret som är ovanför är stekhet så värme kommer fram förutom att det dör successivt ner mot termostaten på elementet. Det är likadant på alla, samma modell på element och termostat.

Tips?
Har felet plötsligt uppstått? Även fast ”den lilla pluggen” fjädrar ut så kan det vara egensatt bakom dem av skit m.m. Blir elementen varma utan termostaterna?
 
T Tompafix skrev:
Har felet plötsligt uppstått? Även fast ”den lilla pluggen” fjädrar ut så kan det vara egensatt bakom dem av skit m.m. Blir elementen varma utan termostaterna?
Hej! Dem fungerade förra vintern, I år har dem gett upp. Vet inte om dem la av bara på studs men verkar som det.

Var ju ingen kall vinter förra året men tidtagare år har dem funkat.

Om det nu satt igen sig bakom. Vad gör man då? Funderar på att byta ut hela termostaten och ventilen eller vad det heter. Vad tros om det?
 
Nystreom Nystreom skrev:
Tja!

Har 4 st element i källaren och dem ger inte ut nån värme.

Har luftat dem och har rätt tryck i ”kärlet” Ändå ger dem inte ut värme. Har tagit loss termostaten och tryckt att in den lilla pluggen, verkar inte vara nått fel heller.

Det röda röret som är ovanför är stekhet så värme kommer fram förutom att det dör successivt ner mot termostaten på elementet. Det är likadant på alla, samma modell på element och termostat.

Tips?

Värmen ändras också så att det var kallt i ena röret och varmt i andra. Alltså vart varmt i returen och iskallt i till röret
 
Det är inga termostater på elementen i källaren, utan bara ett ved, öppna fullt och en hammare som en hackpett på sidan av ventilen. Den tål rätt bra med våld, så kanske något släpper. Dom rör i taket går dom till övervåningen. Om du stänger till uppe ,blir det varmt nere. Kan bero på att ÖV släpper igenom så mycket flöde så att det inte finns eller orkar till dom nere, Kolla farten på cirk-pumpen och ställ upp farten om det går-
 
  • Gilla
Trrttsch
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Det är inga termostater på elementen i källaren, utan bara ett ved, öppna fullt och en hammare som en hackpett på sidan av ventilen. Den tål rätt bra med våld, så kanske något släpper.
Fantastiskt. Ett element i min mors källare blev inte varmt och jag vågade inte ge mig på att plocka isär och byta ventil men lite knackande med hammare gjorde susen. :)
 
J jonaserik skrev:
Det är inga termostater på elementen i källaren, utan bara ett ved, öppna fullt och en hammare som en hackpett på sidan av ventilen. Den tål rätt bra med våld, så kanske något släpper. Dom rör i taket går dom till övervåningen. Om du stänger till uppe ,blir det varmt nere. Kan bero på att ÖV släpper igenom så mycket flöde så att det inte finns eller orkar till dom nere, Kolla farten på cirk-pumpen och ställ upp farten om det går-
vad menar du med öppna fullt? Jag har tagit bort den och noterat ett vrede innanför med 0-7 och ett N på. Vet ej vad det ska stå på om den utgör något problem.

ska testa vrida av övervåningen och banka på!
 
Nystreom Nystreom skrev:
och banka på!
Banka och banka Tja med måtta så :confused:
 
K
Nystreom Nystreom skrev:
vad menar du med öppna fullt? Jag har tagit bort den och noterat ett vrede innanför med 0-7 och ett N på. Vet ej vad det ska stå på om den utgör något problem.

ska testa vrida av övervåningen och banka på!
0-7 och N är förinställningen på radiatorventilen från Danfoss. N= Fullt öppet, därefter är det högre flöde för högre siffra, 0 är duktigt strypt. Du ställer in flödet den skall släppa igenom när vredet är fullt öppet. Du får justera in flödet så du får ett bra Delta-T över radiatorn. Vilket delta beror på vad du värmer huset med.
 
Nej fyfan det är tvär dött och värmen i till och från ändrar sig. Blir inte klok. Får ringa in nån som kan. Tack för hjälpen!
 
En sista chans då, går cirkpumpen som den ska. Är det en äldre så sitter det en skruv ( som en gammal 50 äring ) i ändan, lossa den lite vatten kommer men sprutar inte, sätt in en mejsel i hålet lite löst och då om pumpen snurra så kommer mejseln att skramla i handen. Då hål inte fast den och vänta dig lite överaskning när det skramlar. Om pumpen inte går kan värmen självcirkulera till ÖV och lite i bland till KV
 