Kuinka yleensä tehdään, kun kiinnitetään yhteen kaksi pystysuoraa 95-regelia, lyhytsivu vasten lyhytsivua? Aion rakentaa sääntöseinän niin, että enemmän eristystä mahtuu. Juuri nyt on kuten sanottu vain runko. Minulla on joitain teorioita itse, mutta varmasti on olemassa yleinen tapa puuseppien keskuudessa.
 
Heidän pitäisi siis yhdessä muodostaa seinä, jonka paksuus on 190 mm? Parasta on asettaa sisempi kerros ristikkäin ulomman kanssa, jolloin kylmäsillat minimoituvat.
 
Suunnitelmani oli asettaa kaksi 95-sääntöä ulkopuolelle ristikkäin 45-kerros. Joten seinän pitäisi oikeastaan olla 235mm. Onko silti fiksuinta laittaa ne ristikkäin? Veljen talossa on alun perinkin pystyasennossa 195-sääntö sen sijaan.
 
Mutta jos nyt välttämättä haluaisi yhdistää kaksi pystysuoraa 95-reglar, mikä olisi paras tapa?
 
Sen sijaan, että asettaisit koolaukset vierekkäin, sinun tulisi siirtää koolaukset limittäin. Kiinnität seinän pystykoolauksilla, jotka ovat 95 leveitä 190 mm sokkelille, ja tästä lähtien aseta pystykoolaukset näiden välille sokkelin toiselle reunalle. Näin sinulla on 190 mm seinä, mutta olet katkaissut kylmäsillat pystykoolauksien kautta. Et luonnollisestikaan voi käyttää 190 mm eristystä, vaan käytä 95 mm sekä sisempään että ulompaan runkoon.

Tämän jälkeen voit naulata 45:laiset vaakasuorina näiden päälle suunnitelmasi mukaisesti. Huomaa, että mahdollinen diffuusiokalvo tulee sijoittaa 95 ja 45 koolauksien väliin.
 
Mikael_L
Ennen kuin annetaan lisää vinkkejä eri tavoista katkaista kylmäsilta, meidän pitäisi ehkä kysyä itseltämme, pärjääkö rakenne 45x95 cc60 (kantavissa) ulkoseinissä. Onko kyseessä yksi- vai kaksikerroksinen rakenne, mikä on jänneväli ja millaiset kattotuolit, mikä lumivyöhyke jne.

Ei ole lainkaan mahdotonta (uskon) että 45x95 voi pärjätä, erityisesti jos kattotuolit tukeutuvat pystysuoraan kantavaan palkkiin laipion alla. Mutta mielestäni kysymys pitäisi esittää...

Jos sinulla on lujuusvaatimuksia, jotka edellyttävät kahden 45x95:sen yhteistoimintaa, en uskalla ehdottaa mitään liitostekniikoita, sillä mahdollisesti on otettava huomioon hieman erityisiä voimia.

Muuten voisi ajatella skråspikata, käyttää naulalevyä (joitakin per sääntö). Mutta nyt kysyit, mikä on yleinen tapa puuseppien keskuudessa, enkä silloin oikeastaan voi yrittää vastata...

Entä jos ostaisi 195:siä sen sijaan, eikö se olisi mitään ajateltavaa? :o
 
Se on puolitoistakerroksisen talon yläkerta, josta on kyse. Rakenne on varmasti oikein mitoitettu lumikuormalle ym. Kysymykseni koskee oikeastaan sitä, että minun täytyy rakentaa seinään lisää 95 + 45 saadakseni tarvitsemani eristepaksuuden. Olisi ehkä pitänyt selventää enemmän tässä. Joten lisäykselläni ei ole mitään tekemistä rakenteen kantavuuden kanssa, vaan sen on oikeastaan tarkoitus vain luoda lisää tilaa eristeelle sekä kantaa kipsilevyjä. Pahoittelut! Nyt ehkä on helpompi antaa vinkkejä.
 
Milkshaken
Yleisin tapa yhdistää kaksi palkkia, oli niiden koko mikä tahansa, on naulata rimat molemmille puolille... eli ei lyhyille sivuille vaan leveille puolille... Vähintään 30 cm pitkiä rimojen pitäisi olla, mieluiten 40 cm... 8-12 naulaa kummallekin puolelle palkkia... Eli 4-6 naulaa jokaisessa palassa/pinnassa... Mitä tulee kylmäsiltaan tässä tapauksessa, se ei ole ongelma, koska aiot muovittaa 95 ja 45 välissä... (Ulkoseinä) ... ja sitten käyttää 95 ja 45 eristystä...
 
Kiitos vastauksesta! Mistä lattiat yleensä tehdään? Mietin hetken naulalevyjä, mutta ne ovat luultavasti paljon kalliimpia...
 
Milkshaken
22X95 tai 28x95 laudat riittävät sinun tapauksessasi..

Katso minun AVART-kuvaani, niin näet paljon rimoja... :)
Klikkaa kuvaa, niin se suurenee.... Olemme käyttäneet 28X95 yhdistääksemme 45X95 tolppia.. hanhiristikoihin ja 145X45 lankkuihin.
 