J justusandersson sanoi:
Kun pidät sanomasi mielessä, suosittelen melko vahvasti olemaan tekemättä. Reiän tekeminen ei näytä ehdottoman välttämättömältä. 70x220 voi olla vaikuttava mitta, mutta 6 m jännevälin kanssa sinulla ei ole marginaaleja. Kun tehdään suuria reikien lävistystä palkeissa, on kaksi tilannetta, joita tulisi välttää: Puolivälissä pituutta ja lähellä tukea (palkeille). Lävistys tulisi tehdä puolivälissä palkin korkeutta. Ongelma viemäriputkien kanssa on, että niiden on oltava kaltevia ja reiät siksi usein sijoittuvat väärin korkeudessa. Pesualtaan viemäröinti voidaan johtaa seinän kautta pystysuoraan runkoputkeen asti.
Olen ajatellut jatkaa 2 rungon kanssa välttääkseni reiän lävistyksen. Mutta halusin neuvoja ja arvion vaihtoehdosta yhdistää runkoputket helpottaakseni täydellistä runkoputken uusimista ja päästäkseni eroon vanhoista valurautaputkista.

Eli jos vaihtoehto on:
1) reiän lävistys + runkoputken uusinta
Tai
2) säilytä 2 runkoputkea + 1 valurautaputki vuodelta 1938.

Vaihtoehto 3 molempien runkoputkien vaihtamiselle on ehkä tai ei ehkä ole mahdollista, se on vielä tarkemmin tutkittava.

Yritän hahmottaa valintojani täällä, joten arvostan mielipidettäsi :)
 
Päivitys:
Ratkaisu oli tehdä pyöreä rei'itys 75mm putkelle ja sitten 22mm vaneria, joka liimaliimattiin molemmille puolille palkkeja.

Alapuolella on kantava seinä, joten palkinvälitys on luultavasti "vain" 3m.
 
  • Tykkään
Carl Lotus ja 1 muu
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.