Hei.
Keväällä aiomme purkaa joitakin seiniä ja ajatuksena on asentaa seitsemän metriä pitkä HEA 220 vintille, joka tulee olemaan todella raskas. Vaihtoehtoinen liimapuupalkki olisi noin 63 cm korkea ja melkein yhtä raskas.

Nyt tuli mieleeni, että ehkä teräspalkin/liimapuun voisi vaihtaa korkeaan kevytpalkkiin, jonka on 15 mm masonite (MP-palkki, katso PDF:n viimeinen sivu), johon kattotuolit ripustetaan. Mitä mieltä olette, onko tämä vain unohdettava vai pitäisikö ottaa asia esille suunnittelijani kanssa? Hän on mukava ja auttaa minua täysin ilmaiseksi, mutta en halua häiritä häntä turhaan tyhmillä kysymyksilläni. Siksi häiritsen teitä täällä foorumilla. :)

http://www.byggmagroup.se/Masonite_balkspecifikationer_lo_9scNh.pdf.file
 
Jos tarvitaan 630 mm korkea liimapuupalkki, niin 500 mm korkea kevytpalkki ei riitä. Vai ajatteletko, että kevytpalkin kanssa tulee olemaan täysin erilainen rakenne?
 
Onko paino ongelmana?
Laminointi tuossa mitassa painaa ehkä 250 kg. Arvioisin, että teräspalkki painaa 2-3 kertaa niin paljon.
Jos mahtuu, niin käytä laminointia, se on usein suositeltavaa paloturvallisuuden kannalta ja on huomattavasti mukavampi työskennellä, kun pitää kiinnittää koolauksia ym.
 
Kuulostaa nosturin hommalta saada se ylös vintille joka tapauksessa. 7 m palkki ei ole jotain, mitä voisi vetää ylös portaita pitkin juuri.

Asensimme 8 m pitkän ja 800 kg painavan HEB-palkin tunkkien ja kuormalavojen avulla. Meitä taisi olla neljä henkilöä, ja se sujui melko kivuttomasti.
 
andersmc sanoi:
Jos tarvitaan 630 mm korkea liimapuupalkki, niin ei riitä, että kevytpalkki on 500 mm korkea. Vai ajatteletko, että kevytpalkilla tarvitaan aivan toisenlainen rakenne?
En oikein tiedä mitä ajattelin, se oli varmaankin enimmäkseen toiveajattelua :)
 
Teräspalkki painaa noin 50 kiloa/metri, joten siitä tulee noin 350 kg nostettavaksi. Katsotaan, laitetaanko se vintille vai kattoon.
 