2 364 lukukertaa ·
4 vastausta
2k lukukertaa
4 vastausta
Vaihtaa kantavaa seinää pistekuormalla 26kN
Hei
Minulla on projekti, jossa aion poistaa kantavan seinän ja tutkin, miten se täytyy avustaa. Seinä kantaa palkkia/lattiaa ja siihen kohdistuu myös pistekuorma 26 kN.
Jänneväli on 240 cm ja pistekuorma 26 kN tulee noin 100 cm jännevälistä sisään. Lisäksi lattia on mitoitettu 500 N/m2 + 1 kN liikkuva kuorma.
Olen ollut yhteydessä suunnittelijaan, joka on tarkistanut laskelmansa 26 kN pistekuorman jälkeen. Tunnen silti hieman huolta ja haluaisin saada "toisen mielipiteen". Erityisesti pistekuorma saa minut epävarmaksi. Alla on suunnittelijan laskelma avustamisesta.
Tekijät,
Lattia on mitoitettu 500 N/m2 + 1 kN liikkuva kuorma.
Kuormitustapa, kaksitukinen palkki.
Jänneväli, 2 400 cm
M= 1410 kNcm
Wx= 470 cm3 (vaadittu taivutusvastus)
Liimapuupalkki 90 x 225 on Wx = 759 cm3.
S-kerroin=759/470= 1,6
Tuen paine= 14,1 kN / 50 cm2= 282 N/cm2
Terveisin
Richard
Minulla on projekti, jossa aion poistaa kantavan seinän ja tutkin, miten se täytyy avustaa. Seinä kantaa palkkia/lattiaa ja siihen kohdistuu myös pistekuorma 26 kN.
Jänneväli on 240 cm ja pistekuorma 26 kN tulee noin 100 cm jännevälistä sisään. Lisäksi lattia on mitoitettu 500 N/m2 + 1 kN liikkuva kuorma.
Olen ollut yhteydessä suunnittelijaan, joka on tarkistanut laskelmansa 26 kN pistekuorman jälkeen. Tunnen silti hieman huolta ja haluaisin saada "toisen mielipiteen". Erityisesti pistekuorma saa minut epävarmaksi. Alla on suunnittelijan laskelma avustamisesta.
Tekijät,
Lattia on mitoitettu 500 N/m2 + 1 kN liikkuva kuorma.
Kuormitustapa, kaksitukinen palkki.
Jänneväli, 2 400 cm
M= 1410 kNcm
Wx= 470 cm3 (vaadittu taivutusvastus)
Liimapuupalkki 90 x 225 on Wx = 759 cm3.
S-kerroin=759/470= 1,6
Tuen paine= 14,1 kN / 50 cm2= 282 N/cm2
Terveisin
Richard
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
Mikä lattiarakenne se on, kuormat vaikuttavat todella pieniltä, jotka hän on laskenut? Tuenta voima sanoo käytännössä, että vain pistekuorma on mukana lattiarakenteesta...
Hei
Haluan ensin sanoa, että olen maallikko, en osaa kaikkia termejä ja olen Googlaillut intensiivisesti viime aikoina vahvistaakseni saamiani laskelmia ja saadakseni ne myös vastaamaan tietoa, jota luen eri foorumeilta ja materiaalien (liimapuupalkit eri mitoissa) spesifikaatioista. Tunnen myös, että konstruktöörin laskemat voimat ovat edelleen liian pieniä, mutta en tiedä.
Lisäyksenä ensimmäiseen kuvaukseeni voin sanoa, että kantava seinä, joka on tarkoitus poistaa, ei ulotu koko 240 cm jänneväliin, vaan se ulottuu noin 100-110 cm. Seinä on rakennettu 5x 45*95 mm koolauksilla (C14/C24), joista 3x 45*95 mm koolaukset on yhdistetty "pilariksi" ottamaan 26 kN pistemassan, joka tulee noin 100 cm sisään jännevälistä (toivottavasti ymmärrätte, mitä tarkoitan).
Talon runko on modernia arkkitehtuuria, puuelementeistä rakennettu. Lattiarakenne koostuu 22 lastulevystä, 45 eristeestä, palkit 45x220 c600, peruspaneeli 28x70 c300, 13 kipsiä. Juuri siinä linjassa, jossa seinä on tarkoitus poistaa ja tehdä aukko, on 2 kpl 45x220 "palkkeja", jotka ovat selkä selkää vasten. Näihin on sitten kiinnitetty palkkikengät c600 ja 45x200, jotka kantavat lattiaa/palkistua kahteen eri suuntaan.
terveisin
Richard
Haluan ensin sanoa, että olen maallikko, en osaa kaikkia termejä ja olen Googlaillut intensiivisesti viime aikoina vahvistaakseni saamiani laskelmia ja saadakseni ne myös vastaamaan tietoa, jota luen eri foorumeilta ja materiaalien (liimapuupalkit eri mitoissa) spesifikaatioista. Tunnen myös, että konstruktöörin laskemat voimat ovat edelleen liian pieniä, mutta en tiedä.
Lisäyksenä ensimmäiseen kuvaukseeni voin sanoa, että kantava seinä, joka on tarkoitus poistaa, ei ulotu koko 240 cm jänneväliin, vaan se ulottuu noin 100-110 cm. Seinä on rakennettu 5x 45*95 mm koolauksilla (C14/C24), joista 3x 45*95 mm koolaukset on yhdistetty "pilariksi" ottamaan 26 kN pistemassan, joka tulee noin 100 cm sisään jännevälistä (toivottavasti ymmärrätte, mitä tarkoitan).
Talon runko on modernia arkkitehtuuria, puuelementeistä rakennettu. Lattiarakenne koostuu 22 lastulevystä, 45 eristeestä, palkit 45x220 c600, peruspaneeli 28x70 c300, 13 kipsiä. Juuri siinä linjassa, jossa seinä on tarkoitus poistaa ja tehdä aukko, on 2 kpl 45x220 "palkkeja", jotka ovat selkä selkää vasten. Näihin on sitten kiinnitetty palkkikengät c600 ja 45x200, jotka kantavat lattiaa/palkistua kahteen eri suuntaan.
terveisin
Richard
Omatoimirakentaja
· Arvika
· 1 527 viestiä
Sinun kannattaa ottaa uudelleen yhteyttä konstruktöriin ja varmistaa, että hänellä on kaikki edellytykset. Kuten kuvailet, vaikuttaa siltä, että kyseessä on sisustettu yläkerta palkin yläpuolella. Siinä tapauksessa kuorma on 2kN/m2 lattian omapainon lisäksi. 0,5kN/m2(500N/m2), jota mainitset, vastaa enemmän kuormaa, jota käytetään "rajoitetun pääsyn" ullakkolattian mitoituksessa, tai hän on vain laskenut lattian omapainon, joka yleensä on noin 0,5kN/m2.
Kiitos Bossesspecial
Lisäkeskustelun jälkeen suunnittelijan kanssa olemme osittain päätyneet siihen, että osa pistekuormasta tulee todennäköisesti lattiasta. Otetaan enemmän alas sisäkaton alta nähdäksemme, ettemme ole jääneet paitsi mitään. Päivitys tulossa
/R
Lisäkeskustelun jälkeen suunnittelijan kanssa olemme osittain päätyneet siihen, että osa pistekuormasta tulee todennäköisesti lattiasta. Otetaan enemmän alas sisäkaton alta nähdäksemme, ettemme ole jääneet paitsi mitään. Päivitys tulossa
/R
Klikkaa tästä vastataksesi