Hei! Aion rakentaa uuden kylpyhuoneen ja ensin minun täytyy korjata palkisto. Ensimmäinen suurempi remonttini.

Talo on vuodelta 1924 ja palkkien mitat ovat 60x195mm. Ne on joskus höylätty alas 220mm:stä ja tulos on melko "karkea" ja epätasainen. Joitakin palkkeja on hieman kiertynyt ja korkeus vaihtelee palkkien välillä.

cc-mitta vaihtelee välillä 69cm ja 98cm. Jänneväli on 4 m.

Ajattelen, että paras ratkaisu olisi ruuvata ja liimata 45x195 nykyisen palkin sivuun vahvistamiseksi ja anna sen nousta hieman yli reunan, jotta voin samalla tasata korkeuden. Sitten asetan tuet lähelle päitä tuomaan sivuttaista vakautta.

Sen jälkeen ajattelin pienentää cc-mittaa vielä yhdellä 45x195mm kakkosnelosella väliin, jolloin cc olisi 29,25cm ja 43,75cm välillä.

Koska minulla ei ole standardimittaa palkistolle, en voi löytää taulukosta, riittääkö tämä antamaan palkistolle tarpeeksi jäykkyyttä? Pitääkö minun ehkä laskea alle cc-30?

Mitä mieltä olette?

Tai onko ehkä olemassa jokin muu parempi ratkaisu?

Päälle ajattelin laittaa vesikiertoisen lattialämmityksen ja laatat. En tiedä, mikä on paras ratkaisu tälle? Uratut lastulevyt, levyt ja tasoite?
 
  • Vanha kylpyhuoneen lattia, purettu paljaaksi näyttäen epätasaisia lattiapalkkeja ja putkia asennettavaksi. Seinät osittain eristämättömiä.
T
Yläkerrokseemme, joka on laajennettu, on noin 390 cm jänneväli ja koolaukset 45x220 c/c 300 mm ja sitten välissä on korteja (myös c/c 300 mm, mikä on todella liioiteltua...). Siihen on ruuvattu ja liimattu lastulevy ja lopuksi kipsilattia ennen kuin on raudoitettu tasoitemassa, jossa on 12 mm lattialämmitysputki ja päällä klinkkeri.

Suunnittelijamme oli tarkka siitä, että c/c 300 mm on riittävä pituiselle jännevälille ja koolausmitat, kun lastulevy ruuvataan ja liimataan siihen paikalleen. Sitten meidän käsityöläiset lisäsivät vielä yhden kipsilattian ja laittoivat kortit samalla c/c-mitalla kuin koolaukset.

Tämä on toiminut hyvin tähän asti (2 vuotta).

Miettisin hieman, mitä 195-koolaukset antavat joustolle ja sitten ehkä asentaisin uusia väliin saadakseni c/c-mitan niin lähelle 300 mm kuin mahdollista. En tiedä, tarvitaanko ruuviliimausta olemassa olevaan koolaukseen, ehkä jos niiden yläreuna on epätasainen, sen tasaamiseksi.
 
  • Tykkään
Sammy8282
  • Laddar…
Okei, se kuulostaa erityisen vakaalta! Tavoittelen, että saan cc:n noin 30 cm:iin ja hieman enemmän kortlingar myös.

Kiitos vastauksestasi!
 
On otettava huomioon useita näkökulmia, kun mitoitetaan lattialaattoja. Toisaalta on kokonaiskuorma, toisaalta jousto, joka ei välttämättä liity kantokykyyn. Sitten on lattiamateriaalin kantokyky (se, mikä on palkkien päällä). Jousto on yleensä suurin ongelma, sillä rajoituksia on enemmän. Ajatuksesi kiinnittää ruuviliimaamalla 45x195-puupalkki olemassa olevien palkkien viereen on erinomainen ajatus. Yhdessä ruuviliimatun lattialevyn kanssa se antaa hyväksyttävän jouston. Sen sijaan ei ole niin onnistunutta yhdistää sitä tavalliseen 45x195-palkkiin keskellä kouruja. Tällöin lattian vaikutus on, että joka toinen palkki on OK ja joka toinen on liian joustava. Jos haluat käyttää tätä periaatetta ratkaisuna, sinun on käytettävä liimapuuta keskellä kouruja. Ehdotettu koko on 115x180, joka asennetaan muiden lattiapalkkien yläreunaan. Vaihtoehtona on käyttää vielä voimakkaampaa liimapuuta keskellä kouruja, esim. 115x225, jättää vanhat palkit vahvistamatta ja yhdistää se voimakkaampaan päällyslattiaan, joka kestää 1 m jännevälin, esim. 24 mm k-plywood.
 
  • Tykkään
kulle
  • Laddar…
J justusandersson sanoi:
Onhan useita näkökulmia, jotka on otettava huomioon, kun mitoitetaan lattialaattoja. Toisaalta on kokonaiskuormitus, toisaalta taipuma, joka ei välttämättä liity kantokykyyn. Sitten on lattiamateriaalin kantokyky (se, mikä sijaitsee palkkien päällä). Yleensä suurin ongelma on taipuma, koska rajoituksia on enemmän. Sinun ideasi kiinnittää liimaruuvilla 45x195 palkki nykyisten palkkien viereen on erinomainen ajatus. Yhdessä liimaliimattujen lattialevyjen kanssa se antaa hyväksytyn taipuman. Sen sijaan ei ole suositeltavaa yhdistää sitä tavalliseen 45x195 palkkiin kesken kenttiä. Tällöin lattia, jossa joka toinen palkki taipuu ja joka toinen ei, ei ole hyvä ratkaisu. Jos haluat käyttää tätä periaatetta ratkaisussa, sinun on käytettävä liimapuuta keskellä kenttiä. Ehdotuksena on 115x180, joka asennetaan muiden lattialaattojen yläreunaan. Vaihtoehtona on käyttää vielä voimakkaampaa liimapuuta keskellä kenttiä, esim. 115x225, jättää vanhojen palkkien vahvistaminen pois ja yhdistää se voimakkaampaan ylälattiaan, joka kestää 1 m jännevälin, esim. 24 mm k-vaneri.
Okei mielenkiintoista!
Joten jos olen ymmärtänyt viimeisen vaihtoehdon oikein, voin vahvistaa palkit kuten olin ajatellut ja yhdistää ne 24mm k-vaneriin, mikä antaa riittävän jäykkyyden vähentämättä cc-mittaa?
 
Kyllä.
 
Klikkaa tästä vastataksesi