Jos tulkitsen piirustuksen oikein, niin sen seinän täytyy olla kantava. Muuten välipohjan jänneväli olisi yli 7 m. Ja nykyisessä kunnossaan se ei ole erityisen kantava.
Soita vähän huomenna WSP:lle, Sweco esimerkiksi. Mutta he ovat kalliita. He ovat myös luotettavia, on myös pieniä firmoja, mutta en tunne niitä.
Kun katsoo suunnitelmaasi, en ymmärrä, kuinka jokin suunnittelija on hyväksynyt lattian. Parhaassa tapauksessa se on kaksinkertaiset 220x45 cc-etäisyydellä 300. Mutta se näyttää harvemmalta kuin niin, mutta edes cc 300:lla ne eivät olisi hyväksytty ylittämään yli 7 metriä, kuten teillä on. Se ei romahda teidän päähänne, joten ei paniikkia, mutta se ei silti ole ok.
Teidän KA:anne tulee varmistaa, että työ suoritetaan ja tarkistetaan voimassa olevien standardien mukaisesti. Esimerkiksi hänen olisi pitänyt huomauttaa, että höyrysulku (muovi) ei ole oikein asennettu, kuten kuvissasi näkyy. Että sokkeli ei jätetä pois pelkästään siksi, että sinne tulee letkuja ja putkia, mihin teidän seinälevynne on kiinnitetty alareunassa jakokaapin ympärillä?
Hänen tulee laatia valvontasuunnitelma ja varmistaa, että sitä noudatetaan. Hänen tulee varmistaa, että oikeat laskelmat ovat käytettävissä niille poikkeamille, jotka tehdään alkuperäisiin piirustuksiin verrattuna.
Onko teidän KA ollut rakennuspaikalla ollenkaan?
Kuinka paljon rakennuksesta on valmista, näkeekö ratkaisun edelleen seinässä kuvassa?
Näkyykö muovi ja kipsi ikkunan ympärillä? Näkyykö edelleen lattia vai onko se jo peitetty?
Etsikää katsastaja asuinalueeltanne osoitteessa www.sbr.se
Voi olla, että tarvitsette erityistarkastuksen, mutta kysykää neuvoa kuntanne kuluttajaneuvojalta
Heidän pitäisi osata opastaa teitä.
Olemme varanneet ajan tarkastajalle tiistaina. Tuntuu vähän rauhallisemmalta näin...
Mutta, toinen pohdinta: kirvesmiehet ovat jo asentaneet ikkunakarmit ja ovikarmit, jotka menevät koko matkan alas betoniin asti. Lattiapäällystäjien täytyy siis laittaa lattia OVIKARMIEN ympäri? Eikö se ole nurinkurista? Sama asia ikkunakarmien ja kattolistojen kanssa, siellä maalarien täytyy laittaa tapetti enemmän tai vähemmän listojen päälle. Onko ammattitaitoista tehdä näin??
Tässä voi nähdä, kuinka ovikarmit ovat suoraan betonin päällä. Eikö olisi pitänyt ensin asentaa lattia ja laittaa tapetti, ja SITTEN asentaa ovikarmit, listat jne?
Seinien reunalistat menevät lattiaan asti, mutta se ei ole isoin ongelma juuri nyt. Se on mahdollista sahata pois, kun lattiaa asennetaan, vaikka se onkin nurinkurista. Se ei ole oikea tapa, kun rakennetaan uutta. Mutta se on mahdollista.
1. Kantavuus ja rakenteet. Tarkista, vastaavatko piirustukset, joiden mukaan rakennetaan, rakennuslupaan jätettyjä piirustuksia, jos sellainen on.
2. Onko työ muuten suoritettu piirustusten mukaisesti?
3. Höyrynsulat ja tiivistys eivät voi olla standardien ja sääntöjen mukaisia teidän ensimmäisten kuvien perusteella.
4. Kuten TotalControl huomauttaa, ja kuten mainitsin ensimmäisessä kierroksessa, kipsilevytys on katastrofi, erityisesti jos teillä on vain yksinkertainen kipsilevy, kuten näytti olevan. Ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, maalari todennäköisesti esittää mielipiteensä kittauksesta ja saumojen hiomisesta suoraan listoihin.
Olen pahoillani, mutta tämä näyttää todelliselta amatöörihommilta. Varmistakaa, että teette selväksi urakoitsijalle, että kaikki maksut keskeytetään välittömästi ja vähintään siihen asti, kun tarkastaja on käynyt ja antanut lausuntonsa. Jos he alkavat lähettää laskuja, vastustakaa niitä kirjallisesti ja hankkikaa oikeudellista apua. Ei mitään foorumitutkijoita, vaan hankkikaa asianajaja, joka tuntee kuluttaja- ja urakkalainsäädännön.
Jos urakoitsijan henkilökunta tekee vielä töitä, varmistakaa, että se keskeytetään samoin perustein.
Onnea! Päivittäkää mielellään, kuinka asia etenee, jos jaksatte.
Olemme kuitenkin löytäneet kaikki konstruktionsritningarna, olin ilmeisesti tallentanut ne. Joskus käy tuuri... mutta en ymmärrä puoliakaan siitä, mitä siinä lukee... tarkastaja voi varmasti auttaa meitä tarkistamaan tämän.
Joo, se on varsin selvää, että sydänseinä/palkit ovat kantavia. Miksi muuten oltaisiin laitettu palkit?
Off topic:
Miten mielenkiintoinen pohjaratkaisu!
Täytyy kulkea suihkutila/vessa päästäkseen kodinhoitohuoneeseen.
Alakerran makuuhuoneessa ei ole tilaa vaatekaapille (mutta voi aina vaihtaa järjestystä ).
Keittiössä siivouskaappi on lähimpänä työtasoa, eikä ruoan kylmäsäilytystä ja uuneja.