Kaivoin juuri 50 cm purua ullakolla. Purun alta löysin muovia! Talo on rakennettu ennen vuotta 1950 ja tuskin seinissä on höyrynsulkua. Talossa on painovoimainen ilmanvaihto.
Joten kysymykseni ovat:
1. Kuinka teen parhaiten läpiviennit muoviin, kun vedän sähköjä kylmäullakolle?
2. Kuinka suuret riskit ovat tämän jälkiasennetun höyrynsulun kanssa?
3. Kuinka voin minimoida riskit?
 
Koska muovikalvoa ei ollut ennen kuin jossain vaiheessa 60-lukua, sinulla täytyy olla myöhempi lisäeristys. Sitä ennen höyrynsulkuna käytettiin useimmiten asfalttipahvia. On vaikea antaa todella hyvää vastausta kysymyksiisi ilman tietoa siitä, miltä talo muuten näyttää. En kuitenkaan usko, että jälkiasennettu muovikalvosi voi aiheuttaa suurempia ongelmia. Paras periaate on ehkä yrittää pitää se ehjänä. Kun on kyse sähköasennuksista, joka ei ole erikoisalani, luulen, että niitä yritetään yleensä pitää lämpimällä puolella. Teippaa kunnolla, niin et ainakaan ole siirtänyt mitään.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.