Aion purkaa osan seinää kotona ja tarvitsen siihen teräspalkin tueksi. Jänneväli on 3 metriä ja palkille tulee nojaamaan 3 kattotuolia. Kun olen katsonut liimapuutaulukoita, olen päätynyt siihen, että tarvitsisin liimapuupalkin, joka on 66x315. Löysin sitten toisesta taulukosta, että liimapuupalkki sillä mitalla vastaa UNP 160 teräspalkkia.

Nyt haluaisin apua löytääkseni palkin, joka ei ole niin korkea, mutta joka vastaa UNP160:ta. Olen katsellut HEB- ja HEA-palkkeja, mutta en ole varma, mikä mitta vastaa.
 
HEA140, 133mm korkea

On hieman tukevampi kuin UNP 160
 
oho, oletin että HEA110 tai 120 riittäisi vastaamaan UNP 160.
kiitos vastauksesta.
 
Yksi idea: Riippuen siitä, missä sydänseinä on sijoitettu talossa ja kattotuolien jännevälistä, voi mahdollisesti katkaista kattotuolit ja asettaa teräspalkin "poikkipalkin sisään". Silloin se on täysin piilossa, ja palkki voi olla saman korkuinen kuin kattotuolin alaosa.

Minulla on näin rakennetussa uudessa talossani, joka on 7,7 metrin levyinen ja teräspalkki on 5 metrin pituinen.
Ehkä vaikea järjestää olemassa olevaan taloon tosin.
 
Tai laittaa palkki hanbjälken päälle ja "ripustaa" se, mikä olisi pitänyt olla palkin päällä.

Protte
 
prototypen sanoi:
Tai laittaa palkki hanbjälken päälle ja "ripustaa" se, mikä olisi pitänyt olla palkilla.

Protte
Juuri näin olen ajatellut tehdä 6,7 metrin pituisella liimapuupalkilla.
 
prototypen sanoi:
Tai laittaa palkin hanpalkin päälle ja "ripustaa" sen, mikä olisi pitänyt jäädä palkille.

Protte

Fiksu idea, niin tehdään.
 
prototypen sanoi:
Eller lägga balken ovanpå hanbjälken och "hänga upp" det som skulle legat på balken.

Protte
Protte, Jeppeknaster och mr.o

Onko teillä laskettu tämän kestävyyttä?

Ei ole kyse vain siitä, että yläpohja ei saa olla notkollaan.

Välipohjan (= ullakon lattia) tulee olla tarpeeksi kantava ja tukeva.
Onko se sitä?

Kuten sanottu, onko tämä laskettu suunnittelijan toimesta?
 
KnockOnWood sanoi:
Protte, Jeppeknaster och mr.o

Onko teillä mitään lujuuslaskelmia tästä?

Eihän kyse ole vain siitä, että yläpohja ei mene notkolle.

Välipohjan (= ullakon lattian) tulee olla riittävän kantava ja tukeva.
Onko se?

Kuten sanottu, onko tämä laskettu suunnittelijan toimesta?
Hei,
en ole antanut ohjaajan laskea, mutta olen perustanut laskemani tämän pdf:n sivulle 6 http://epi.byggmax.com/Documents/Produktspec/PDF Limträ/Produktinformation Limträ.pdf

joten sen mukaan minulla pitäisi olla liimapuupalkki 66x315
 
KnockOnWood sanoi:
Protte, Jeppeknaster och mr.o

Onko teillä mitään lujuuslaskelmia tästä?

Kysehän ei ole vain siitä, ettei ulkokatto saa notkistua.

Välipohjan (= ullakon lattian) on oltava tarpeeksi kantava ja tukeva.
Onko se sitä?

Kuten sanottu, onko tämä laskettu suunnittelijan toimesta?
En tiedä, miksi olisin tehnyt lujuuslaskelman, olen vain ehdottanut "lasketun" palkin siirtämistä.

Ulkokattoa tukevat pääasiassa kattotuolit, jotka joko lepäävät ulkoseinillä tai ovat mukana kantavassa seinässä. Palkki korvaa mahdollisen kantavan seinän.

Palkki tuetaan pilareilla, jotka konstruktioni mukaan ovat hieman pidempiä (ja hieman tukevampia pituudesta johtuvan riskiä varten).

On myös laskettava, riittääkö 66 mm:n leveys, koska riskinä on, että palkki taipuu sivusuunnassa, mutta jänneväli ei ole sillä tavalla suuri.

Ilman vastuuta, Protte
 
Tietenkin minulla on suunnittelija (WSP), joka laskee lujuuden, koska jänneväli on aivan liian pitkä, jotta voisin itse tehdä järkevän arvion. Aluksi harkitsin terästä, mutta koska haluan tehdä mahdollisimman paljon työtä itse, haluan mieluummin käyttää liimapuuta. Lisäksi minulla on betonilattia, jossa pilarit tulevat sijaitsemaan suoraan murskattujen seinien yläpuolella alemmassa kerroksessa.

Lisäksi on niin, että nykyään meillä on taipumus yliarvioida mitoitusta kaikessa vain saadaksemme sekä kaksinkertaiset henkselihousut että vyöt. Minulla oli juuri kaksi puuseppää, jotka rakensivat uuden kantavan väliseinän ja avasivat uusia suuria ikkuna-aukkoja olemassa olevaan seinääni. He tuskin uskoivat silmiään nähtyään seinien rakenteen.
Sisäpuolelta ulos:
21mm pystysuorat pontatut laudat
70 mm pystysuuntaiset koolaukset cc 1500!!
70mm vaakasuorat koolaukset cc 55 pystysuuntaisten välissä.
15mm Tretex-levy
Rimat
Julkisivu

Ei minkäänlaista palkkia 1500 mm leveiden ikkunoiden yläpuolella...

Tämä uskomattoman heikko rakenne on siis ilman ongelmia tukenut taloa viimeiset 55 vuotta ja olisi varmasti tukenut sitä vielä 55 vuotta lisää, ellei minun olisi pitänyt muuttaa pohjaratkaisua täysin. Tämä saa ymmärtämään, kuinka uskomattomasti ylidimensionoimme nykyään 195 ja 220-regel-koolauksilla runkoa...
 
Viimeksi muokattu:
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.