1 037 lukukertaa ·
4 vastausta
1k lukukertaa
4 vastausta
Säännöt päivittää 3 posliinisulaketta, 16 A alakeskus?
Vanhempi asennus ymmärrettävästi.
Huomaa, että seuraavat asiat on otettava huomioon:
Tulojohtimet:
1) oikein vedetty?
2) Oikea halkaisija 16A
2.5) Hyväksyttävästi eristetty, materiaali, ikä…
3) suojamaa?
Muut:
Paloturvallisuus?
Hyväksytty varustus?
Sijainti: Sisätiloissa/ Lämmin autotalli
Vikavirtasuojan tulee sisältyä.
Mikä on tilanne?
/Yli-insinööri Roger
Huomaa, että seuraavat asiat on otettava huomioon:
Tulojohtimet:
1) oikein vedetty?
2) Oikea halkaisija 16A
2.5) Hyväksyttävästi eristetty, materiaali, ikä…
3) suojamaa?
Muut:
Paloturvallisuus?
Hyväksytty varustus?
Sijainti: Sisätiloissa/ Lämmin autotalli
Vikavirtasuojan tulee sisältyä.
Mikä on tilanne?
/Yli-insinööri Roger
Viimeksi muokattu:
Moderator
· Stockholm
· 57 801 viestiä
Sinun täytyy kuvata tapaus vähän paremmin.
Jos oletamme, että kyse on nykyisen 10A ryhmän korottamisesta 16A:ksi, niin ennen kaikkea on oltava oikea johdon koko.
Ja vaikka "näsituntumakoonmääritys" määrää 2,5 mm² johtimen 16A:lle, niin on tutkittava, ovatko olosuhteet riittävät soveltamaan tätä sääntöä. Se tarkoittaa johdon pituutta ja esi-impeedanssia. Eli kuinka suuri on vastus sähköverkon muuntaja-asemalta sähkötauluusi. Jos asut taajamassa, voi yleensä olettaa, että esi-impeedanssi on kunnossa. Maaseudulla etäisyys muuntaja-asemalle voi estää näsituntumakoonmäärityksen hyödyntämisen. Mutta myös kuinka pitkä johdin on 16A sulakkeen jälkeen.
Kyse on siitä, että sulakkeen tulee laueta riittävän nopeasti oikosulun sattuessa. Jos laitteessa tulee vika, jolloin kuori tulee jännitteelliseksi, niin suojamaadoituksen tulee aiheuttaa oikosulku, ja sulake laukeaa. Mutta ennen kuin sulake laukeaa, sinulla on noin puolet verkkojännitteestä kuoressa. Jos silloin pidät kiinni laitteesta, virta kulkee lävitsesi, kunnes sulake laukeaa. Jos oikosulkuvirta on liian pieni (liian korkea kokonaisresistanssi sähköverkosta laitteeseesi) jotta sulake tunnistaa sen oikosuluksi, sulake laukeaa vasta useiden sekuntien jälkeen, eikä kymmenysten sekuntien.
Paloturvallisuus, edellyttäen, että johto on oikein mitoitettu, ei tarvita muita paloturvatoimenpiteitä verrattuna mahdollisesti olemassa olevaan 10A johtoon.
Kun kyse on suojamaadoituksesta, voimme olettaa, että sinulla on jo suojamaadoitus huoneessa, jos se on lämpögarjaasi. Huoneessa ei saa olla maadoittamattomia pistorasioita.
Edit, viesti kaapista tuli kun kirjoitin. Silti tarvitaan lisätietoja.
Jos oletamme, että kyse on nykyisen 10A ryhmän korottamisesta 16A:ksi, niin ennen kaikkea on oltava oikea johdon koko.
Ja vaikka "näsituntumakoonmääritys" määrää 2,5 mm² johtimen 16A:lle, niin on tutkittava, ovatko olosuhteet riittävät soveltamaan tätä sääntöä. Se tarkoittaa johdon pituutta ja esi-impeedanssia. Eli kuinka suuri on vastus sähköverkon muuntaja-asemalta sähkötauluusi. Jos asut taajamassa, voi yleensä olettaa, että esi-impeedanssi on kunnossa. Maaseudulla etäisyys muuntaja-asemalle voi estää näsituntumakoonmäärityksen hyödyntämisen. Mutta myös kuinka pitkä johdin on 16A sulakkeen jälkeen.
Kyse on siitä, että sulakkeen tulee laueta riittävän nopeasti oikosulun sattuessa. Jos laitteessa tulee vika, jolloin kuori tulee jännitteelliseksi, niin suojamaadoituksen tulee aiheuttaa oikosulku, ja sulake laukeaa. Mutta ennen kuin sulake laukeaa, sinulla on noin puolet verkkojännitteestä kuoressa. Jos silloin pidät kiinni laitteesta, virta kulkee lävitsesi, kunnes sulake laukeaa. Jos oikosulkuvirta on liian pieni (liian korkea kokonaisresistanssi sähköverkosta laitteeseesi) jotta sulake tunnistaa sen oikosuluksi, sulake laukeaa vasta useiden sekuntien jälkeen, eikä kymmenysten sekuntien.
Paloturvallisuus, edellyttäen, että johto on oikein mitoitettu, ei tarvita muita paloturvatoimenpiteitä verrattuna mahdollisesti olemassa olevaan 10A johtoon.
Kun kyse on suojamaadoituksesta, voimme olettaa, että sinulla on jo suojamaadoitus huoneessa, jos se on lämpögarjaasi. Huoneessa ei saa olla maadoittamattomia pistorasioita.
Edit, viesti kaapista tuli kun kirjoitin. Silti tarvitaan lisätietoja.
En edelleenkään ymmärrä.
Eikö sinun tarvitse tehdä mitään alustavaa tutkimusta?
Ota yhteyttä sähköasentajaan, esimerkiksi sähköpostitse, liitä kuva ja kirjoita, että haluat tämän keskuksen vaihdettavaksi moderniin automaattisulakkeilla ja vikavirtasuojilla varustettuun malliin.
Eikö sinun tarvitse tehdä mitään alustavaa tutkimusta?
Ota yhteyttä sähköasentajaan, esimerkiksi sähköpostitse, liitä kuva ja kirjoita, että haluat tämän keskuksen vaihdettavaksi moderniin automaattisulakkeilla ja vikavirtasuojilla varustettuun malliin.
Klikkaa tästä vastataksesi