Aion vetää tuloilmakanavat. Ajattelin vetää kanavan seinän läpi, ylös kattorajaan, kahden huoneen välissä. Kun otan kipsilevyn pois, näen, että siellä kulkee tukipuu, arvatenkin kooltaan 220x45x3600 mm vaakasuorassa yhdessä huoneessa. Huone on pesutupa ja siinä seinässä kulkee sekä vesi- että sähköjohdot, koska sähkökeskus on siellä. Tukipuu vaikuttaa olevan vain kyseisessä huoneessa eikä jatku talon läpi.

Ajattelin porata suoraan sen läpi 130 mm, mutta en ollut varma, onko se kantava jollain tavalla vai ainoastaan suojaa sähkökaapeleita ja vesijohtoja. Ehkä olisi parempi yrittää mennä tukipuun ylä- tai alapuolelta?

Uskaltaako joku tehdä arvauksen?
Talo on kaksikerroksinen, rakennusvuosi 2009. Kaksi teräspalkkia kulkee vaakasuoraan talon alakerrassa, ja niiden pitäisi tukea kaikkea. Kyseinen seinä on alakerrassa.

Seinän sisällä kulkevat putket ja kaapelit. Rakenne paljastettu gyprocin alta. Kuvassa myös vaakasuuntainen puinen tukipalkki. Tukipuu kulkee vaakasuorassa sähkö- ja vesijohtojen takana.

Tuloilmakanava kylpyhuoneen seinään, näkyy kanava, johon viereinen vaakatasossa kulkeva puinen reikä on avattu, sähkörasia löytyy seinältä. Jatkuu huoneessa.

Kulman yläosassa oleva seinä, josta on poistettu palanen kipsilevyä, paljastaen vaneri- tai puulevyn rakenteen takana. Seinän toinen puoli.

Pohjapiirros, jossa on punaisella ympyröity osa. Alue sijaitsee kodinhoitohuoneen ja vierashuoneen välillä. Mukana huonetilojen nimet. Pohjapiirros, alakerta ja kyseinen seinä.

Kaksikerroksisen talon rakennussuunnitelma, joka näyttää toisen kerroksen huonejärjestelyn, sis. makuuhuoneet, aulan, kylpyhuoneen ja parvekkeen. Yläkerta
 
J
Kyllä, seinässä on kantava palkki kantamaan lattiakerroksen/katon, käytä reikäporakruunua tehdäksesi reiän. Näet, mihin yläkerran palkit menevät, jotta et poraa suoraan yhden alle.
 
J Jansson69 sanoi:
Kyllä se on kantava palkki seinässä tukemassa alakattoa/kattoa, käytä reikäporaa ja tee reikä...
Näet minne yläkerran palkit menevät, joten et poraa suoraan niiden alapuolelle..
Kiitos! Vaikuttaa kuitenkin riskialttiilta sahata kantavaa palkkia. Olen kuitenkin tutkinut asiaa hieman enemmän. Se näyttää tältä (ottakaa huomioon mahdolliset virheelliset terminologiat, mutta katso kuva ja numerot):

1. Se palkki/kantava palkki, johon ajattelin tehdä reiän.
2. Pystysuorat seinäpalkit, jotka ovat edessä #1:stä.
3. Katto-/yläpalkki. Tämä lepää päällä #1. Se lepää myös pystysuorilla seinäpylväillä, #2
4. Lattian kantavat palkit yläkerrassa? Nämä lepäävät puolestaan päällä #3.

Joten jos ajattelen oikein, #2 ja #3 ovat ensisijaisesti kantavia ja ne on vältettävä, kun taas #1 itsessään ei ole kantava, mutta ehkä keventävä/vakauttava ja ok sahata läpi, vaikka reikä olisi >50 % sen leveydestä. Ajattelenko oikein?

Puiset rakenteet ja putket seinän sisällä; punainen X kohdassa 1, sininen putki ylhäällä, harmaa putki vasemmalla ja alaosassa.
 
1 on kantava lattiahirsiä varten tukipylväiden välillä. Koska lattiahirret eivät ole suoraan seinässä olevien pystyjen reglarien yläpuolella, tämä vaihto tulee kantavaksi.
 
  • Tykkään
Jansson69
  • Laddar…
Matti_75 Matti_75 sanoi:
1 on kantava lattianiskojen välillä tolppien välissä. Koska lattianiskat eivät sijaitse suoraan pystytukien yläpuolella seinässä, tämä poikkipuu on kantava.
Kiitos vastauksesta!
Onko väliä, mihin kohtaan teen varsinaisen aukon? Esim. jos teen aukon lattianiskojen väliin, niin ettei se ole suoraan lattianiskan alla.
 
Oli niin kauan sitten, kun luin materiaalitekniikkaa, mutta se on varmasti ratkaistavissa vahvistuksilla, vaikka kyseessä on todella suuri reikä. Voi olla helpompaa sijoittaa reikä alemmaksi palkin alapuolelle.
 
J
Tee reikä mahdollisimman vasemmalle, talosi ei romahda..
3 on hammarband ja nyt kun olet oppinut niin paljon, tiedät myös sen nimen😉
 
Voit myös kulkea hammarbandet pitkin lattiasoakkojen välissä, mikä on helpoin tapa.
 
Matti_75 Matti_75 sanoi:
Voit myös o:a itsesi yli hammarbandin golvåsarin välissä, mikä on helpointa
Joo, katson, jos voin mennä yli jonkun joustavan kanavan avulla. Alapuolelta meneminen tarkoittaa, että kanava päätyy tarpeettoman alas seinälle toisessa huoneessa.
J Jansson69 sanoi:
Tee reikä mahdollisimman kauas vasemmalle, talosi ei tule romahtamaan..
3 on hammarband, nyt kun olet oppinut niin paljon, tiedät myös sen nimen😉
Mahtavaa! Katson, jos voin mennä yli joustavan kanavan avulla, muuten minun on yritettävä laittaa reikä tarkalleen golvåsarin väliin. Tyypillisesti sähkön kanavan taakse ja vedenrungon viereen... Mahtavaa päästä loistamaan "hammarbandilla" töissä, jotka ovat niin kaukana tästä, kuin voit kuvitella, kiitos!
 
J
A Apoptos sanoi:
Joo, katson, voinko päästä yli jonkin joustavan kanavan avulla. Alittaminen tarkoittaisi, että kanava joutuu tarpeettoman alas toisen huoneen seinällä.

Mahtavaa! Katson, pystynkö menemään joustavan kanavan kanssa, muuten täytyy yrittää asettaa reikä juuri lattian palkkien väliin. Tyypillisesti sähkökanavan taakse ja vesiputken viereen... Hieno tunne loistaa "hammarbandilla" töissä, joka on niin kaukana tästä kuin mahdollista, kiitos!
Seinissä ja lattioissa ei käytetä joustavia letkuja, vaan sinun on käytettävä mutkia ja putkia.
 
J Jansson69 sanoi:
Ei käytetä joustavia letkuja holkkeihin ja palkkilajeihin, vaan sinun tulee käyttää mutkia ja putkia.
On todennäköistä, että joudutaan poraamaan läpi vasapuun sen sijaan. Vaikea nähdä, miten saan jopa 30 cm putkea mahtumaan pieneen tilaan ylhäällä ilman, että leikkaan vielä enemmän rakenteita.

Olen muuten asentanut vain putkia ja mutkia koko järjestelmään. Mikä on pääasiallinen syy välttää joustavaa kanavaa seinissä tai niiden yllä? Tyyppiä tämä: https://www.lindab.se/produkter/ven...la-kanaler/flexibla-oisolerade-kanaler/dratmf

Paljon ylimääräisiä ääniä? Riski, että kanava vaurioituu?
 
J
Osittain ne keräävät pölyä sisälle, ja toisaalta ne eivät ole yhtä muotonsa pitäviä kuin kiinteät osat, ääni ilmeisesti vahvistuu mutta en ole mikään ääniekspertti..
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.