2 614 lukukertaa ·
4 vastausta
3k lukukertaa
4 vastausta
Rakentaa tuuletettu paloturvallinen kaappi
Ajattelin rakentaa paloturvallisen kulmakaapin palvelimelle. Palvelimen täytyy olla päällä ja sen tarvitsee ilman sisään- ja ulosvirtausta.
Kuinka voi järjestää ilmanvaihdon tällaisessa ratkaisussa vaarantamatta että lämpö pääsee sisään ja pilaa levyt mahdollisessa palossa?
Löysin tämän, mutta sen hinta ei aivan sovi budjettiini.
http://www.arkivexperten.se/datorskap/ventilerat-brandklassat-serverskap
Ajatukseni on rakentaa palogipsistä tai kaksinkertaisista kipsilevyistä kaikilla puolilla, käyttäen jonkinlaista levyä niiden takana.
Kuinka voi järjestää ilmanvaihdon tällaisessa ratkaisussa vaarantamatta että lämpö pääsee sisään ja pilaa levyt mahdollisessa palossa?
Löysin tämän, mutta sen hinta ei aivan sovi budjettiini.
http://www.arkivexperten.se/datorskap/ventilerat-brandklassat-serverskap
Ajatukseni on rakentaa palogipsistä tai kaksinkertaisista kipsilevyistä kaikilla puolilla, käyttäen jonkinlaista levyä niiden takana.
Nyt tämä ei ole suora vastaus kysymykseesi, mutta ehkä se helpottuu paljon, jos vain laitat levyt palosuojattuun kuoreen. On ehkä paljon helpompaa tuoda pari ESATA-kaapelia + virransyöttöä tallelokeroon ja sijoittaa palvelin viereen, kuin yrittää löytää ratkaisu, joka on tarpeeksi hyvä pitämään koko palvelimen hengissä kaapissa.
Edit: Voit esim. ostaa 100L tallelokeron 120min palosuojalla muutamalla tuhansilla (4-10k). Ja jos ostat joltakin vakavalta valmistajalta, voit saada kaapelin läpiviennit mukana.
Edit: Voit esim. ostaa 100L tallelokeron 120min palosuojalla muutamalla tuhansilla (4-10k). Ja jos ostat joltakin vakavalta valmistajalta, voit saada kaapelin läpiviennit mukana.
Viimeksi muokattu:
Omatoimirakentaja
· Stockholm
· 10 309 viestiä
On olemassa palosuojatiivisteitä, jotka laajenevat kuumuudessa. Nyt en tiedä, ehtivätkö ne laajentua ennen kuin savu pääsee sisälle ja pilaa levyt, mutta se voidaan ehkä ratkaista hyvillä ilmansuodattimilla.
http://www.ragnarssonsbrandservice.se/category/40
http://www.ragnarssonsbrandservice.se/category/40
Hyvä pointti, palvelimen voin korvata, mutta levyn sisältö on vaikeampi. Mutta miten jäähdytän levyt, jos keskityn niiden koteloon?Anders243 sanoi:Nyt tämä ei ole suoraan vastaus kysymykseesi, mutta voisi tulla paljon helpommaksi, jos yksinkertaisesti laitat levyt paloturvalliseen koteloon. On todennäköisesti paljon helpompi vetää pari ESATA-kaapelia + syöttö arvokaappiin ja asettaa palvelin viereen kuin yrittää löytää ratkaisua, joka on riittävän hyvä pitämään koko palvelimen elossa kaapin sisällä.
Edit: Voit esim. ostaa 100L arvokaapin, jossa on 120 minuutin paloturvaus muutamilla tuhansilla euroilla (4-10k). Ja jos ostat jonkin vakavan valmistajan tuotteita, voit saada kaapeliläpiviennit kaupan päälle.
Ensimmäinen ajatukseni oli asettaa jäähdytysrivat kaapin läpi, mutta nämä kuumenevat tulipalossa ja vaikutus on päinvastainen.
Aion tutkia lisää arvokaappeja, joissa on kaapeliläpivienti.
En ollut edes ajatellut savua, mutta hyvä ilmansuodatin pitäisi toimia.Robert-san01 sanoi:
Muutama sellainen pitäisi toimia mainiosti.
Klikkaa tästä vastataksesi