Hei,
Istun täällä ja piirrän taloamme ja pohdin hieman kuormia jne. Aiomme rakentaa yksikerroksisen talon alla olevan pohjapiirroksen mukaan, jossa katkoviivat ovat liimapuupalkkeja katonharjan osassa taloa, ja toisessa osassa on pulpettikattoristikot normaalilla katon korkeudella.
Kysymyksiä.
Tein laskelman byggbeskrivningar.se-sivustolla ulkoseinän aukkoa varten 11x18 ikkunoille, jotka sijaitsevat samalla osalla kuin katonharja, ja tulin siihen tulokseen, että tarvitsin pienemmän liimapuupalkin näiden yläpuolelle. Mutta koska koko katonharjan osa lepää liimapuupalkkien ja pilareiden päällä, tarvitsenko todella niin karkeaa kanttausta näiden yläpuolelle? Ohjelma ei ottanut tätä huomioon.
Olen myös harkinnut ikkunoiden vaihtamista 11x21-kokoisiksi ja antaa niiden mennä kuitenkin lattiaan asti, onko tämä huonompi jostain näkökulmasta?
Kiitos etukäteen!
Istun täällä ja piirrän taloamme ja pohdin hieman kuormia jne. Aiomme rakentaa yksikerroksisen talon alla olevan pohjapiirroksen mukaan, jossa katkoviivat ovat liimapuupalkkeja katonharjan osassa taloa, ja toisessa osassa on pulpettikattoristikot normaalilla katon korkeudella.
Kysymyksiä.
Tein laskelman byggbeskrivningar.se-sivustolla ulkoseinän aukkoa varten 11x18 ikkunoille, jotka sijaitsevat samalla osalla kuin katonharja, ja tulin siihen tulokseen, että tarvitsin pienemmän liimapuupalkin näiden yläpuolelle. Mutta koska koko katonharjan osa lepää liimapuupalkkien ja pilareiden päällä, tarvitsenko todella niin karkeaa kanttausta näiden yläpuolelle? Ohjelma ei ottanut tätä huomioon.
Olen myös harkinnut ikkunoiden vaihtamista 11x21-kokoisiksi ja antaa niiden mennä kuitenkin lattiaan asti, onko tämä huonompi jostain näkökulmasta?
Kiitos etukäteen!
Sinun pitäisi varmaan käyttää jonkinlaista tukirakennetta, vaikka sinulla onkin pilareita ja liimapuupalkki joka kantaa suurimman osan kuormasta, tulee kattotuoleille jonkin verran painetta myös ikkunan yläpuolella. Varsinkin kun katolle sataa lunta. Liimapuun asettaminen siihen on halpa vakuutus tulevia ongelmia vastaan, ei ole hauskaa, jos kaikki alkaa painua vain siksi, että et käyttänyt tukirakennetta.
Minulla on selkäharjakatto, jossa on liimapalkki 650x115 (luulisin) vain harjassa, ja se lepää teräspilareiden (700 cm pitkiä) päällä, jotka ovat 100x100 mm neliöputkipalkkia. Jänneväli on 9 m. Kattotuolit ovat kertopalkkeja 45x300.
Tämä mahdollistaa päädyn muotoilun käytännössä aivan kuten haluaa, kunhan teräspalkki voi mennä suoraan maahan.
Miksi sinun pitäisi olla kolme liimapuupalkkia?
Tämä mahdollistaa päädyn muotoilun käytännössä aivan kuten haluaa, kunhan teräspalkki voi mennä suoraan maahan.
Miksi sinun pitäisi olla kolme liimapuupalkkia?
Jäsen
· Västerbottens län
· 18 051 viestiä
Talon leveys on melkein 10 m, joten 3 liimapuuta on perusteltua, mutta en ymmärrä ikkunoiden yläpuolista poikkileikkausta, kun tukipilarit voivat mennä suoraan alas laatalle?
Mitä kannattaa varoa, on pilarien nurjahdus, kun ne ovat melko pitkiä.
Protte
Mitä kannattaa varoa, on pilarien nurjahdus, kun ne ovat melko pitkiä.
Protte
Ja, koska prototyypin kirjoittama leveys on suuri, en varmaan pääse yhdellä palkilla. Lisäksi uskon, että sisäinen estetiikka puhuu kolmesta kappaleesta puolesta.
Kattoniskat ovat 45x195 C24. Mutta haluaisin mielellään asentaa vähintään 300 mm eristystä, miten tämän parhaiten ratkaisee?
Ja miten kiinnitetään kattoniskat liimapalkkiin, ne tulevat olemaan tämän päällä, koska haluan, että palkki on mahdollisimman näkyvissä sisäpuolella. Onko olemassa "kenkiä" eri kulmilla, joihin voi asettaa niskoja?
Kattoniskat ovat 45x195 C24. Mutta haluaisin mielellään asentaa vähintään 300 mm eristystä, miten tämän parhaiten ratkaisee?
Ja miten kiinnitetään kattoniskat liimapalkkiin, ne tulevat olemaan tämän päällä, koska haluan, että palkki on mahdollisimman näkyvissä sisäpuolella. Onko olemassa "kenkiä" eri kulmilla, joihin voi asettaa niskoja?
Klikkaa tästä vastataksesi