15 325 lukukertaa ·
6 vastausta
15k lukukertaa
6 vastausta
Puutarhahuone paloluokka EI30
Hei!
Olen saanut rakennusluvan lasitetulle terassille. Se tulee sijaitsemaan hyvin lähellä naapurin tontin rajaa ja varastoa. Rakennusluvan kuvauksessa sanotaan, että "seinä lähempänä tontin rajaa kuin 4 metriä tulee toteuttaa paloluokassa EI30". Onko jollakin kokemusta tästä? Miten saamme hyväksytyn seinän naapurin puolelle? Riittääkö, että lasi on paloluokiteltu?
Voin mainita, että terassi tulee seisomaan puualustalla... ja on puoli metriä maanpinnan yläpuolella!
Kiitos
Olen saanut rakennusluvan lasitetulle terassille. Se tulee sijaitsemaan hyvin lähellä naapurin tontin rajaa ja varastoa. Rakennusluvan kuvauksessa sanotaan, että "seinä lähempänä tontin rajaa kuin 4 metriä tulee toteuttaa paloluokassa EI30". Onko jollakin kokemusta tästä? Miten saamme hyväksytyn seinän naapurin puolelle? Riittääkö, että lasi on paloluokiteltu?
Voin mainita, että terassi tulee seisomaan puualustalla... ja on puoli metriä maanpinnan yläpuolella!
Kiitos
Kun rakensimme, yritin tutkia mitä se tarkoittaa. Ymmärtääkseni ei ole suoria sääntöjä, mitä IE30 kestää. Meillä päädyttiin kahteen kerrokseen kipsiä, jossa saumojen kohdat ovat siirrettyjä. Mutta se täytyy saada hyväksyttyä joltakin laadunvalvojalla (luulen, että se on se nimi, voi olla joku muukin ?), joka allekirjoittaa paperit siitä, että se kestää IE30.
Löysin hyvän kuvauksen http://byggsystem.knaufdanogips.se/physics/ph_fire/constructions.html
Se mitä tarkoitan ettei ole mitään sääntöjä, on että viranomaiset eivät määritä, miten sen pitäisi olla rakennettu. Vaatimus on sen, joka rakentaa, että näyttää sen kestävän esim. 30 minuuttia.
Vastaus kysymykseen on 2 kerrosta kipsiä ja teräsrankat.
Se mitä tarkoitan ettei ole mitään sääntöjä, on että viranomaiset eivät määritä, miten sen pitäisi olla rakennettu. Vaatimus on sen, joka rakentaa, että näyttää sen kestävän esim. 30 minuuttia.
Vastaus kysymykseen on 2 kerrosta kipsiä ja teräsrankat.
Jäsen
· Norrbotten
· 3 390 viestiä
Hmh, rakennustarkastajasi ei tule luoksesi määrittelemään tarkalleen, miten sinun tulisi täyttää tietyt vaatimukset. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei vaatimuksia olisi olemassa. Kaikki toiminnalliset vaatimukset löytyvät BBR:stä.largab sanoi:
Boverketin vaatimusten kautta eri valmistajat ovat voineet esittää ns. hyväksyntälistoja eli jo testattuja ja tyyppihyväksyttyjä rakenteita. Esimerkiksi se, mihin linkitit. Tässä on toinen http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1406