Hei foorumi! Minulla on erityinen kysymys koskien pistekuormaa (n. 4900 kg tai 50 kN), joka tulee alas liimapuupilarista ja kohtaa 40x120 mm palkin, palkin alla on 120 mm valettu laatta, reunavahvistettu lecaharkoilla. Tarkoitus on rakentaa yläkerta. Keskusteltuani lecaharkkojen asiantuntijan kanssa olemme päätyneet seuraavaan. Jos liimapuupilari olisi kohdannut 5x120x300 levyn, reunaharkot ovat tyyppiä 3, silloin ei olisi riskiä. Kysymys on nyt, riittääkö palkin jakamaan painetta, tähän Lecaharkkojen asiantuntijat eivät osanneet vastata, siksi kysymys tälle foorumille, toivottavasti joku rakennesuunnittelija ymmärtää kysymyksen ja voi antaa mielipiteensä. Yksityiskohtia Lecaharkkojen asiantuntijoilta. Todennäköisesti sinulla on perusta muurattu Leca Block Tyyppi3:lla. Eli niillä on puristuslujuus 3 MPa. Laskelmissa voi käyttää 2,1 MPa, mikä tarkoittaa harkon puristuskapasiteettia ennen murskausriskiä. Tapauksessasi sinulla on kuorma 50 kN, joka tulee alas 115x115 mm liimapuupylväästä. Tämä pylväs antaa 13225 mm² alueen, joka on liian pieni. Nyt se tietysti seisoo palkin päällä, mikä tekee alueesta suuremman, mutta kysymys on, miten kuorma jakautuu palkin kautta ja miten suuren alueen voi laskea. Voidaanko varmistaa, että palkki jakaa kuorman 120x200 mm alueelle, mikä antaa 24000 mm² ja riittäisi. Tarvitset alueen, joka vastaa 23900 mm² kestääksesi kuormat. Alapuolella mainitsemasi 120x400 mm levy antaa 48000 mm² alueen, mikä on ehdottomasti riittävä.
 
  • Rakenteellinen kaavio puurunkoisesta rakennuksesta, jossa näkyy limittäin laitetut palkit ja pilarit 50kN:n kuormalla, betoni- ja lecablokkiperustuksella.
Klikkaa tästä vastataksesi