J justusandersson sanoi:
Uskon myös, mutta vältän korjaamista, kun se ei ole välttämätöntä. Liitetty, mittakaavallinen, luonnos näyttää, kuinka voit tehdä.
[kuva]
Luulen, että käytän tätä ehdotusta. Miten olisit ruuvannut yhteen 45x95:n ja 95x95:n sekä 45x95:n ja kantavan palkin? Läpitunkeva ruuvi kärrypultilla vai tavallinen hieman vahvempi puuruuvi, esim. 6x90?

Olisitko liimannut tällä ratkaisulla?
 
Vaunupultti on mielestäni paras. Liima jäykistää, mutta ei tunnu täysin välttämättömältä tässä.
 
Kun lasken mittoja suomalaisen puun kattorakennelmalle, se ilmoittaa, että se ei toimi, jos käytetään 4 kpl 95x95 tolppaa katon etureunassa, joka ulottuu 3,5 metriä julkisivusta ja on 490 metriä leveä. Tolpat auttavat myös lattiarakenteen kantamisessa.

Terassi on rakennettu maahan kaivetuilla pilareilla, joiden väli on enintään 170 cm. Sisempi kantava palkki on kiinnitetty talon perustukseen.

Kantavat palkit ovat 45x195 (punaisella piirustuksessa) ja niissä on ruuvipuiset tuet 60 cm välein 45x170.

Kyllä kai nuo 4 kpl 95x95 tolppaa riittävät katolle, jos se kiinnitetään julkisivuun? Mitkä mitat muissa kattorakenteissa olisivat sopivia? (Mielellään rakennepuutavaraa, jos mahdollista)

Lumivyöhyke 1,5. Kattotyyppi on n. 20 mm kanavamuovia.

Katso piirustusta, jossa katkoviivalla merkitty alue on tarkoitettu katoksi.
 
  • Käsin piirretty pohjapiirros, joka näyttää terassijulkisivun mitat ja rakenteet, mukaan lukien pylväiden ja palkkien sijoittelun sekä kattokaistan.
  • Tykkään
Vattenkärlet
  • Laddar…
Se on kohtuuton tulos. Katson, jos voin laskea sitä hieman myöhemmin tänään.
 
J justusandersson sanoi:
Se on kohtuuton tulos. Katsotaan, jos voin laskea sen hieman myöhemmin tänään.
Kiitos, arvostan sitä! Selventääkseni siis, ajatus on, että katto kiinnitetään vain taloon ja sitten kantavaan palkkiin/hammarband neljän pylvään ulkoreunan päällä.
 
Jos olen rehellinen, olisin vaihtanut tolpat. Ota yksi kerrallaan ja tue kantavan palkin alla, niin vaihto ei ole iso työ. En usko, että häviät juurikaan aikaa tai rahaa vaihtamalla niitä, jos mietit hieman etukäteen...
 
C 14 -luokan 95x95 huonepylväs kestää 25 kN (noin 2500 kg) kuorman, jos se on tukematon. Sinun tapauksessasi maksimikatto kuorma on pikemminkin noin 5 kN.
 
J justusandersson sanoi:
95x95 kokoinen huonepylväs C 14 -luokassa kestää 25 kN (n. 2500 kg) kuorman, jos se on tukematon. Sinun tapauksessasi maksimikatto kuorma on pikemminkin noin 5 kN.
Ok, ja jos asennan kanavamuovia, jonka tulee olla noin 120 cm välein kattopalkkien kanssa, mitkä palkit minun tulisi valita silloin? Ne ovat siis noin 350 cm pitkiä.
 
Pienin liimapuudimensio, jota voit käyttää, on 42x225. Jos haluat alemman palkin, voit valita 78x180.
 
  • Tykkään
Villa1949
  • Laddar…
J justusandersson sanoi:
Pienin liimapuupalkki, jota voit käyttää, on 42x225. Jos haluat matalamman palkin, voit valita 78x180.
Kiitos paljon kaikesta avusta. Olettaisin, että riittääkö, jos käytän tukipalkkina rakennuspuuta 45x170 sekä pylväissä että talossa?
 
Riittää.
 
J justusandersson sanoi:
Se riittää.
Voinko ottaa vähemmän?
 
Sitten täytyy laskea tarkemmin sitä. Kattopalkit sijoittuvat hieman eri etäisyyksille etupylväistä.
 
J justusandersson sanoi:
Pienin liimapuupalkin koko mitä voit käyttää on 42x225. Jos haluat matalamman palkin, voit valita 78x180.
Tarvitseeko minun asettaa kattopalkit korkeimman tukipalkin/päärunkoon etuosassa vai voinko kiinnittää ne samalla korkeudella kuin korkeimman tukipalkin? Miten tällainen kiinnitys tehdään menettämättä liikaa kantokykyä.
 
Se vaatii kunnollisia kiinnikkeitä. Mahdollisesti sinun täytyy antaa sepän/konepajan valmistaa sellaisia.
 