Olen rakentamassa kotiteatteria kellariin ja suunnittelen nyt kattoa. Olemme asentaneet harvapaneelin (CC 30) ja aiomme ruuvata kipsilevyä paikalleen. Koska katon korkeus on niin matala, en voi rakentaa kattoa liian paksuksi. Vaihtoehto, jota olemme harkinneet, on joko yksi kerros 15mm palokipsilevyä tai kaksi 6mm remonttikipsiä. Kysymys kuuluu, kumpi on parempi valita, jos haluaa parhaan äänieristyksen? Tai onko olemassa ehkä jokin toinen parempi vaihtoehto?
 
Åsa Lund
15 mm on paras äänen suhteen. Plus raskas eristys lattiapalkissa.
 
  • Tykkään
gurra81
  • Laddar…
Oletan, että haluat eristää ympäristöstä elokuvateatterin ääntä vastaan? Silloin kysymys on, mikä taajuusalue on tärkein? Kipsilevy harvakehykseen kiinnitettynä toimii kalvoabsorbenttina, joka on tehokas matalille äänitaajuuksille. Mitä pidempi on harvakehyksen c/c-etäisyys, sitä alempi on resonanssitaajuus. Ajattelisin, että c/c 30 on paras noin 500-600 Hz:ssä. Sen jälkeen voit porata levyyn reikiä tasaisin välein ja sijoittaa mineraalivillaa taakse, jotta se toimisi laaja-alaisempana absorbenttina. Miksi et aloittaisi yhdellä uudistuskipsilevyllä ja kokeilisi eteenpäin? Seuraavan kerroksen alapohjan toteutus vaikuttaa luonnollisesti myös olosuhteisiin. Tällaisten ongelmien parissa työskentelystä on jo melko kauan. Foorumilla on muita, jotka ovat asiantuntevampia.
 
  • Tykkään
gurra81
  • Laddar…
Palogipsi eristää ääntä paremmin kuin normaali kipsi. Mitä enemmän kipsikerroksia, sitä parempi, samasta syystä kuin Justus mainitsee. Ongelmana vain yhden kipsikerroksen kanssa ovat saumakohdat. Kun käytetään useampia kerroksia, saumat limittäytyvät ja saadaan tiivis asennus. Lisäksi saumojen tulisi olla tuettuja, jotta lopputuloksesta tulee hyvä.

Kuten varmasti tiedät, ilmarakojen koko, eristys ja levyjen materiaali yläpuolella vaikuttavat ratkaisevasti siihen, kuinka hyvä äänieristys saavutetaan. Normaalilla puupalkistolla ja yläkerran lattialaudoituksella ei voida odottaa suurta eristystä matalille taajuuksille. Rakenne ei tule eristämään subbaria. Alhaisen huonekorkeuden huomioiden voisit käyttää 1 palogipsiä + 1 kunnostuskipsiä.
 
  • Tykkään
gurra81
  • Laddar…
Yksi kerros brandgips ja yksi kerros renoveringsgips mahtuu varmasti, se oli hyvä idea! Aion myös lisätä enemmän eristystä palkkiniveleen.
 