9 737 lukukertaa ·
26 vastausta
10k lukukertaa
26 vastausta
Palosuojata teräspalkit
Sisällä asunnossa ehkä, mutta terassi ei eristä paloa edes puupalkkeihin.
Terasseilla ei ole samoja vaatimuksia paloturvallisuudesta, asunto on eri asia. En ole lainkaan palokonsultti, mutta usein peitämme teräspalkit kipsillä, koska teräspalkki kulkee läpi erottavien seinien ja on erittäin vaikea tiivistää läpivientiä.
Terasseilla ei ole samoja vaatimuksia paloturvallisuudesta, asunto on eri asia. En ole lainkaan palokonsultti, mutta usein peitämme teräspalkit kipsillä, koska teräspalkki kulkee läpi erottavien seinien ja on erittäin vaikea tiivistää läpivientiä.
Jos talossa on vain yksi asunto, ei ole vaatimusta palosuojaukselle, koska koko talo luokitellaan palosoluksi. Säännöt, joihin on linkitetty, koskevat rakennuksia, joissa on useita palosoluja, eli useita erilaisia asuntoja.
Aha okei tämä koskee siis minun yksityistä, erillistä omakotitaloa. Useita satoja metrejä lähimmälle naapurille.
Vaikka terassi on erillinen rakennelma, se on 10 mm päässä talosta, kuitenkin vain jotta se ei kuormita talon perustuksia.
Björn
Vaikka terassi on erillinen rakennelma, se on 10 mm päässä talosta, kuitenkin vain jotta se ei kuormita talon perustuksia.
Björn
Jäsen
· Stockholm
· 2 268 viestiä
Moderator
· Stockholm
· 57 787 viestiä
Betonista ja teräspalkeista rakennettu terassi kuulostaa luvanvaraiselta. Mitä kunta sanoo paloturvallisuudesta?
En näe 100% tee kuvaa, mutta oletan, että kyseessä on 1- tai 2-kerroksinen rakennus kellarilla rinteessä? Silloin R15-suoja pätee terassirakenteeseesi, mikä on helppo saavuttaa ilman muuta suojaa. Jos palkkien kuormitustaso on riittävän alhainen, ne kestävät R15 (en muista tarkkaa numeroa, mutta puhumme noin Max 50-60%..).
Miten perustelisit, että alttaille on palosuojausvaatimus?G GustH sanoi:En näkemäni perusteella (en näe 100% kuvasta), mutta oletan, että se on 1- tai 2-kerroksinen rakennus, jossa on kellari rinteessä? Silloin altairakenteesi vaatii R15-suojan, joka on helppo saavuttaa ilman muuta suojaa. Jos palkkien kuormitus on riittävän alhainen, ne täyttävät R15:n (en muista tarkkoja lukuja, mutta puhutaan tyyliin max 50-60%..)
En tiedä kuinka monta prosenttia?G GustH sanoi:En näe 100% kuvasta, mutta oletan sen olevan 1- tai 2-kerroksinen rakennus kellarikerroksella rinteen puolella? Sitten altainrakenteelle pätee R15-suoja, jonka voi helposti saavuttaa ilman muuta suojaa. Jos palkkien kuormituskäyttöaste on riittävän matala, ne kestävät R15 (en muista tarkkaa lukua, mutta puhumme tyypillisesti Max 50-60%..)
Tiedän vain, että insinööri halusi vaihtaa HEA 200:sta 220:een, kun muutimme piirustusta (pidensimme sitä 1000 mm alkuperäisestä piirustuksesta).
Mutta kun palkit oli jo ostettu, hän piirsi siihen "yhteistyöpalkit", eli palkit varustettiin pystysuorilla raudoitusraudilla, jotka auttavat palkkeja toimimaan yhdessä betonin kanssa.
Joten luulisin, että ne ovat hyvin käytettyjä, mutta varmasti kannattaa kysyä insinööriltä.
Björn C
Viimeksi muokattu:
Koska kyseessä on vain asunto, ei vaadita palosuojaa. Sitä sinun tulee kuitenkin miettiä, että jos sinulla oli poistumistie parvekkeen oven kautta, saatat joutua järjestämään uuden esimerkiksi ikkunan kautta omaksi turvaksesi.