Missä menee pieleen?

Lasken HEA180-palkkia, joka on vapaasti tuettuna kummassakin päässä ja jolla on jakautunut kuorma. Haluan selvittää kulman muutoksen kiinnityskohdissa.

L = 4900 mm
q = 5,29 kN/m
E = 210000
I = 2510 * 10^4 mm4

Perustapaus alla.

Saan kulman muutokseksi Ѳ 49,2

Missä teen virheen?

Jos kyseessä ovat asteet, se on kohtuutonta, ja jos radiaanit, se on vielä kohtuuttomampaa. Uskon, että kyseessä on desimaali- tai yksikkövirhe.

Voisiko joku auttaa? :)

Kaavio, jossa esitetään palkin taivutuksen kaavat ja momenttien jakautuminen, HEA180. Punaisella ympyröity equation theta_B = qL^3 / 24EI.
 
Voin mainita, että taipuma keskellä on noin 8,3mm samoilla tiedoilla.

Joten suorakulmainen kolmio samoilla mitoilla, missä kateetti 1 = 2450 ja kateetti 2 = 8,3mm, olisi teräväkulma 0,19°, mikä on täysin kohtuullista. Kuitenkin kiinnityksen kulma pitäisi olla hieman suurempi, sillä oletan, että se seuraa paraboli-muotoa.
 
4,92*10^-3
Se on luultavasti vain yksikkövirhe.
 
S
Neuvoni on aina käyttää SI-yksiköitä
 
  • Tykkään
David_Berglund ja 2 muuta
  • Laddar…
0,00492, ja siten radiaaneina ilmaistuna? Joka on 0,28°, mikä on täysin järkevää siinä tapauksessa. Onko se oikein?

Outoa on, että saan oikean yksikön taipumalle näillä yksiköillä.

Mutta tietenkin, SI:llä välttää virheet.

Kiitos avusta!
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.