Oli pieni vesivahinko lähellä takkaa, joka sijaitsee talon alakerroksen nurkassa.
Talo on perinteinen 1,5-kerroksinen 1980-luvulta.

Vesivahingon yhteydessä on avattu sisäkatto vuodon paikantamiseksi ja vaurion laajuuden arvioimiseksi.

Näen, että takan asennuksen yhteydessä on katkaistu kaksi lattian palkkia läpivientiä varten.
Lattiarakenne kuuluu siis toiseen kerrokseen.

Maallikkona mielestäni tämä näyttää oudolta.

Onko kokeneita rakennusinsinöörejä, jotka voivat arvioida, onko suoritus oikein?

Onko se ammattimaisesti suoritettu vai onko lattiarakenne tuettava?

Asennus on suoritettu hyvin tunnetun yrityksen toimesta.

Katon runkorakenne, jossa on leikattuja palkkeja ja kulkeva piippu. Leikkauskohdat havainnollistavat mahdollisesti epäammattimaista asennusta. Avoin kattorakenne, jossa kaksi puupalkkia katkaistu savupiipun asennuksen vuoksi. Kuva näyttää leikatut lattian palkit ja savupiipun asennuksen. Palkit on katkaistu savupiipun läpivientiä varten. Lattiarakenteen aukko, jossa musta savupiippu kulkee, puulevyjä ympärillä, liittyen katon vesivahinkoon ja poikkileikattuihin palkkeihin.
 
Olin aikonut lähettää kuvat tunnetulle firmalle ja kysyä, onko savupiipun asennus tehty oikein.

Mielestäni se näyttää suoranaiselta huijaukselta, jos se olisi juuri tehty, vaatisin ehdottomasti, että he tekisivät sen uudelleen. Mutta on ehkä vaikeampaa vaatia sitä, jos savupiippu on asennettu yli kymmenen vuotta sitten.
 
Hei
Oletko kokenut ongelmia yläkerran lattian kanssa?
Ei, siltä sen ei pitäisi näyttää.
Kuinka kauan sitten savupiippu asennettiin?

/W
 
En ole huomannut mitään lattialla yläkerrassa enkä näe poikkeamaa, kun mittaan vatupassilla.

Asennus tehtiin 3 vuotta sitten.

Sen täytyy olla hyvin yleistä, että lattian palkit tai kattotuolit "ovat tiellä" piipun läpiviennin yhteydessä.
Miten toimitaan näissä tapauksissa?
 
B Boende45 sanoi:
En ole huomannut mitään yläkerran lattialla enkä myöskään näe mitään poikkeamaa, kun mittaan vesivaa'alla.

Asennus tehtiin 3 vuotta sitten.

Sen täytyy olla hyvin yleistä, että lattianpalkit tai kattotuolit ovat "tiellä" savupiipun läpivienneissä.
Miten toimitaan näissä tapauksissa?
Vaihtelua. Siirrä kuorma viereisille. Jos voidaan välttää, se tehdään. Kattotuoleja vältetään viimeiseen asti. Eivätkä kattotuolien alatukivarret ole osa lattianpalkkia? Siinä tapauksessa on tärkeää, että se korjataan, koska se vaikuttaa kattotuolin lujuuteen.
 
Eikö savupiipun pitäisi lisäksi olla täysin eristetty ENNEN kuin se menee palkiston sisään?
Tässä näyttää siltä, että suuremman halkaisijan liitos on palkiston sisällä.

/M
 
  • Tykkään
fribygg
  • Laddar…
M mgranbom sanoi:
Eikö savupiipun lisäksi pitäisi olla täysin eristetty ENNEN kuin se menee kattopalkkiin?
Tässä näyttää siltä, että suuremman halkaisijan sauma on kattopalkin sisällä.

/M
Kyllä, on totta, että kaksinkertainen savupiippu alkaa muutama senttimetri kattopinnan yläpuolelta.

Savupiipun ympärillä on kuitenkin noin 100 mm korkea kivivillalevy, jonka oletan olevan ratkaisu.
 