Hei,

Käännyn ensisijaisesti tämän foorumin puoleen, koska mietin erityisesti rakenteellista lujuutta.

Aion rakentaa terassin ja haluan yrittää tehdä aikakaudelle sopivan terassin. Talo on rakennettu vuonna 1945, mikä tarkoittaa, että terassit näyttävät usein tältä.

Kahden kerroksen terassi; yläkerrassa mustakaiteinen parveke ja alhaalla valkoiset kalusteet. Nurmikkoa ja pieni pensas oikealla.
Vanha talo, jossa on yläkerran parveke metallikaiteilla ja katon tiilikatto, ympärillä puita ja pensaita.

Ajattelin yrittää saavuttaa tämän seinään kiinnitettävällä kantavalla palkilla, joka tulee hieman kellarin betoniharkkoperustan yläpuolelle. Yläpuolella (kohtaan, johon sijoitan kantavan palkin) on kantava 2"x4" pontattu ja vinoon naulattu puurungosto.

Ajattelin käyttää pilareina 200x200mm. Yhteensä 4 kpl. Pituudeltaan 8 m. Kantava palkki ajatuksena on 2 kpl ruuviliimattua 45x220, mutta voisin siirtyä 3 kpl ruuviliimattuun (mahtuvat pilarien päälle).

Palkiston jänneväli on 3,5 m. Ajattelin cc400 ja 45x190, mutta voin kasvattaa 45x220, jos se parantaa lujuutta. Kaikki tulee olemaan "yhdessä lokerossa" palkiston korkeuden vuoksi, joten käytän palkkikenkiä palkistolle.

Katso kuvat (eivät ole aivan mittakaavassa)..

Mitä mieltä olette? Onko se alimitoitettu? Mikä on heikoin lenkki?

Rakenteen piirustus: terassin leikkaus, jossa näkyy kannatinpalkit (kaksi 45x220 mm), pilarit (200x200 mm) ja kantavat seinät. Spennvidd 3500 mm.
Rakennussuunnitelma talon pohjapiirroksella ja rakennettavan terassin mittoineen; sisältää viitteitä kantaville pilareille, palkille ja kerrokselle.


Parhain terveisin,
Viktor J
 
Hyödyttääkö minua mitään, jos laitan ylimääräisen kannatinpalkin keskelle (ilman tukea), esimerkiksi 2 kpl ruuviliimattuja 45x220?
(Koska en ensisijaisesti halua korottaa välipohjan korkeutta, ajattelen jakaa palkit kahteen osaan siten, että ne menevät ulommalta kannatinpalkilta keskimmäiselle kannatinpalkille ja seinän kannatinpalkille.)

Rakennesuunnitelma puupalkkien ja tukipilarin asennuksesta lattiarakenteessa; punaisella merkitty kohta tarkasteltavaksi.
 
Tarkistan itseni

Ajattelen nyt cc300 lattiarakenteeseen ja 45x220. Kannattimet ovat yhä ruuviliimattuja 2 tai 3 45x220.

Puutuotteen ohjeiden mukaan saan noin 15 mm taipuman lattiarakenteen kanssa. Mutta se ei ota huomioon, jos kantava palkki myös taipuu.
 
Klikkaa tästä vastataksesi