Hei,

Suunnittelemme avausta sydänseinässä ja meillä on vähän pohdintoja palkin mitoituksesta.

Sydänseinä koostuu tällä hetkellä 190mm lecasta ja talon luonteen säilyttämiseksi haluamme käyttää 6x6" puupalkkia seinän vaihtamiseen.

Löydän enimmäkseen liimapuulla mitoituksia, tietääkö joku mihin voisin kääntyä tai onko tietoja 6x6"-palkista?

Avaus on 1300mm.
 
Normaalisti käytetään 6x6 pilarina, joten epäilen, että voi olla vaikeaa löytää taivutuslujuutta sille.
Miksi sen täytyy olla 6x6? tuleeko sen olla näkyvissä?

Mahdollisesti suunnittelija voi olla avuksi.
 
Istuin ja laskin hieman huvin vuoksi, virkistääkseni muistiani laskelmien suhteen.

Se, mihin päädyin, oli että 6"x6" (152,4x152,4 mm) palkki, jonka vapaana jännevälinä on 1,3 m, voisi kantaa jakautuneen kuorman noin 18 kN/m. Tämä kuitenkin perustuu useisiin oletuksiin.
1. Puulaatu C14
2. Tukea vastaan keikahdusta
3. Murtoraja on mitoituksen perustana
4. Palkin oma paino on merkityksetön
5. Ei virheitä materiaalissa

En myöskään kiinnittänyt huomiota tukipituuteen, vaikka sen ei pitäisi olla kovin merkittävä. Sen sijaan laskin hieman käyttötarkoituksen rajoja ja päädyin siihen, että taipuma pitäisi olla noin 3,3 mm (raja-arvo 3,7 - 5,2 mm), mikä viittaa siihen, että murtoraja on mitoituksen perustana.

Sinun ei pitäisi niellä tätä purematta, vaan nähdä se vain suuntaa-antavana. Kuten sanottu, minun on virkistettävä muistiani. Kysy (oikealta) suunnittelijalta selkeää vastausta.
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.