Hei,

Minä ja vaimoni harkitsemme takan asentamista 1½-kerroksiseen taloomme. Yksi harkitsemistamme sijoituspaikoista on olohuoneen ja hallin/kpr:n välillä alakerrassa. Takan sijoittaminen sinne olisi aika keskellä taloa, ja se olisi nähtävissä olohuoneen sohva-alueelta. Lisäksi savupiippu voisi kulkea vapaasti kattopalkeiden välissä ja kulkea vaatehuoneen läpi yläkerrassa, joten emme näkisi savupiipun putkea.

Parhaan näkymän ja asettelun varmistamiseksi pieni osa kantavasta väliseinästä (ympyröity punaisella kuvassa alla) pitäisi kuitenkin poistaa olohuoneen aukosta. Aukko kasvaisi silloin 2,0 metristä noin 2,3 metriin.

bottenvaning.JPG

Kun katson piirustuksia ja talon materiaaliluetteloa, kantavana väliseinänä vaikuttaa olevan 35x70 runko ja CC 300. Materiaaliluettelossa ei ole liimapuupalkkia tai teräspalkkia, mutta osassa on listattu 70x70, 70x220 ja 70x95 "väliseinille ja välikerroksille".

Irrottamatta mitään, vain koputtamalla ja mittaamalla seinää, korkeus on tarkalleen 315 mm, jossa "palkki" sijaitsee. Ehkä se on 70x220 + 70x95, joka on naulattu yhteen ja asetettu päälle?

Mikä olisi sopiva liimapuupalkin ja kannakkeen mitoitus tähän aukkoon, jos teen sen vaatimattoman kasvun 2,0 metristä 2,3 metrin palkin jänneväliin?

Koska runko on 35x70 ja molemmin puolin 10 mm lastulevy, haluaisin tietysti pysyä tai olla alle 70 mm levyinen palkki. Olisiko 66x315 liimapuu vaihtoehto? Sopiva kannake tähän?

Talo on 1½-kerroksinen talo Umeå Prefabilta, rakennettu vuonna 1979. Siinä on lisävalintana kattokupoli ja siksi kaksi erilaista kattotuolia. Sekä tavalliset kattotuolit että hieman tukevampi variantti kattokupolissa. Olen piirtänyt 2,3 metrin aukon alla olevaan kuvaan, joka näyttää kattotuolien ja palkkien sijainnin. Keltamarkeeratut kattotuolit ja palkit ovat niitä, jotka tulevat suunnitellun liimapalkin päälle. Kattotuolien kannatinkohdat on merkitty A / B / C.

TK-1 on kattotuoli kattokupolia varten ja 5-1 on tavallinen kattotuoli. 4-1 on 45x220 välikerroksen palkki.

takstolar-pa-hjartvagg.jpg

Kattotuoli TK-1:lle seuraavat tiedot:

Lumikuorma: 2500 N/m^2
Tuulikuorma: 700 N/m^2
Omaksi paino ulkokatto: 180 N/m^2
Omaksi paino sisäkatto: 400 resp. 550 N/m^2

Kannatinreaktiot:
A: 14,2kN
B: 6,9kN
C: 14kN

Vastaavat tiedot "tavalliselle kattotuolille", ts. 5-1 on seuraavat tiedot:

Lumikuorma: 1500 N/m^2
Tuulikuorma: 700 N/m^2
Omaksi paino ulkokatto: 180 N/m^2
Omaksi paino sisäkatto: 400 resp. 550 N/m^2

Kannatinreaktiot:
A: 10,4kN
B: 6,3kN
C: 10,2kN

]Lisäpiirustukset:

overvaning.JPG
fasad.JPG

Linkki leikkauskuvaan korkeammalla resoluutiolla: https://www.pixeltopic.com/files/2018/2/amqxznjclfeqlm.jpg

sektion-karrskogen.jpg
 
Yksityiskohtaisesta piirustuksesta käy ilmi, että aukkoihin ≤ 900 mm sisältyy palkki, joka on 70x95 mm. Mitä nykyisessä 2 m aukossasi on, en ole onnistunut löytämään. Ehkä siellä on 70x220 ja 70x95.

Ei ole täysin yksinkertaista tehdä tarkkaa laskelmaa, koska joka toinen lattiapalkki ottaa myös tietyn katon kuorman. Jos lähdetään epäsuotuisimmasta skenaariosta, liimapuupalkki 66x315 selviytyisi siitä hyvällä marginaalilla. Palkin tuenta voisi käyttää kahta liimapuupylvästä, 90x90, jotka halkaiset alas (= vähennät lamellien leveyttä) 70x90:een.
 