Hei
Ajattelin käyttää UPE 120 -palkkia nostamaan esinettä ja tarvitsen apua laskemaan, kuinka paljon se kestää. UPE 120 ja jänneväli on 180 cm, nostopiste palkin keskellä.

Kiitos etukäteen
 
Vähän vaikea sanoa mitään tietämättä teräksen laatua. U-palkkien kantokyky vaihtelee sen mukaan, asennetaanko ne "makaamassa" vai "seisomassa". Helpoin on kysyä siltä, joka myi sinulle palkin.
 
Jo ei ole mahdollista kysyä, makaava tulee käytetyksi ja kysymys on oikeastaan, kestääkö se nostaa 500 kg:ssa.
 
Voi voi! Kuka pystyy nostamaan sen? Mutta vakavasti ottaen, se voi taittua jos se ei ole 355-terästä ja nostat päistä. Jos voit nostaa 60 cm keskeltä, sen pitäisi kestää myös 235:llä. Mutta silloin emme puhu mistään dynaamisista kuormista. Eikö se ole vain kokeiltava muuten?
 
Z zbynio sanoi:
Ohoh! Kuka pystyy nostamaan sen? Mutta vakavasti ottaen se voi taipua, jos se ei ole 355-terästä ja sitä nostetaan päistä. Jos voi nostaa 60 cm keskikohdasta, sen pitäisi kestää myös 235-teräksellä. Mutta emme puhu mistään dynaamisista kuormista. Eikö sitä muuten voi vain kokeilla?
Z zbynio sanoi:
Ohoh! Kuka pystyy nostamaan sen? Mutta vakavasti ottaen se voi taipua, jos se ei ole 355-terästä ja sitä nostetaan päistä. Jos voi nostaa 60 cm keskikohdasta, sen pitäisi kestää myös 235-teräksellä. Mutta emme puhu mistään dynaamisista kuormista. Eikö sitä muuten voi vain kokeilla?
Nostan, siirrän ja korjaan taloja päivittäin, joten nosto ei ole ongelma, käännyin tämän foorumin puoleen saadakseni laskelman palkista, jonka jo omistan ja johon haluan nostaa/kiinnittää 500 kg 2 m keskelle eli 1 m. Vanhoja arvailuja ja pilailua pyydetään välttämään.
 
B Byggare och renoverare sanoi:
Jo är inte möjligt att fråga, liggande blir den använd och frågan är egentligen ifall den tål att lyftas 500kg i.
Aiotko kuormittaa sen z-akselilla tarkoitatko? Y-akselin yli 500 kg ei ole paljon.
C-teräksen poikkileikkauskaavio, jossa näkyvät mitat z- ja y-akseleiden suuntaan. Diagrammi sisältää merkinnät R1, R2, d, b, t ja h.
 
P
Mitkä ovat vaatimuksesi? Pitääkö sen olla turvallinen? Kuinka turvallinen? Miten nostat? Pitäisikö sinulla olla mahdollisuus tuntea olosi turvalliseksi tingissä, jos jokin menee pieleen? Tai aiotko tehdä noston jostain tunteettomasta yksityisesti, jossa nosto ei aiheuta henkilövahingon tai merkittävän materiaalivahingon riskiä?

Jos haluat "paperin" siitä, että tämä kelpaa, sinun on ostettava palvelu, joka tulee olemaan todella kallis. Halpisversio on etsiä esimerkiksi beam deflection calculator ja syöttää tietosi, haluat todennäköisesti (arvaus) pitää taipuman alle ehkä 1:500 tai 1:1000. Oikeastaan pitäisi tehdä enemmän tarkistuksia, mutta jos taipuma on niin alhainen, sinulla pitäisi olla melko mieto jännitystila, mutta tämän teet omalla vastuullasi, en ota mitään vastuuta siitä.

Paras ja vakavin tapa on löytää todella luokiteltu nostokoulu tähän.
 
  • Tykkään
fribygg
  • Laddar…
B Byggare och renoverare sanoi:
Nostaa, siirtää ja korjaa taloja päivisin, joten nosto ei ole ongelma, käännyin tälle foorumille saadakseni laskelman palkista, joka minulla jo on ja johon haluan nostaa/riiputtaa 500 kg 2 m keskikohdasta eli 1 m.
Siinä tapauksessa tiedätkö kokemuksen perusteella, toimiiko se?
Itse tiedän, että voi nostaa kokonaisen hirven kahdella yhteen naulatulla 2*8:lla, joiden väli on 4 metriä, enkä siksi epäröisi laittaa ketjunostotaljaa silmukassa palkkisi ympärille ja nostaa 500 kg.
 
  • Tykkään
cpalm
  • Laddar…
F fribygg sanoi:
Jos niin, tiedätkö kokemuksen perusteella, toimiiko se?
Itse tiedän, että voi nostaa kokonaisen hirven kahdella yhteen naulatulla 2*8 parilla, joiden välillä on 4 metriä tukia ja siksi en epäröisi laittaa ketjunostinta slingiin sun palkin ympärille ja nostaa 500kg.
Kyseessä on noin 140 cm korkea kaakeliuuni, joka pitää laskea alas 2. kerroksesta 1. kerrokseen ja siksi haluan olla 100 varma, että se kestää, kun minulla on vain yksi mahdollisuus.
 
Den ofrivillige klåparen sanoi:
Mitä vaatimuksia sinulla on? Onko sen oltava varma? Kuinka turvallinen? Kuinka nostat? Pitäisikö sinun tuntea olosi turvalliseksi tavarassa, jos jokin menee pieleen? Vai onko sinun tarkoitus tehdä nosto jostakin tunteettomasta yksityisessä hallinnassa, jossa nosto ei aiheuta henkilövahinkoja tai suuria materiaalivahinkoja?

Jos haluat "paperin", joka todistaa tämän kelvolliseksi, sinun on ostettava palvelu, se tulee todella kalliiksi. Rinnakkaisvaihtoehto on etsiä beam deflection calculator -tyyppistä laskinta ja syöttää tietosi, haluat todennäköisesti (arvaus) pitää taipuman alle ehkä 1:500 tai 1:1000. Periaatteessa pitäisi tehdä enemmän tarkastuksia, mutta jos taipuma on niin pieni, sinulla pitäisi olla melko lempeä jännitystila, mutta tämä sinun on tehtävä omalla vastuullasi, en ota siitä minkäänlaista vastuuta.

Paras ja vakavin vaihtoehto on löytää todella luokiteltu nostokeila.
Vaatimukset ovat tietysti, ettei kukaan loukkaannu ja ettei mikään mene rikki. Nostan ketjutaljalla ja se on yksityisessä talossani, joten omalla vastuullani ja riskilläni.
 
K Kane sanoi:
Aiotko kuormittaa sen z-akselin yli? Y-akselin yli 500 kg ei ole paljon.
[kuva]
Z-akselin yli, ajattelen että se muuttuu epävakaaksi muuten vai oletko eri mieltä?
 
B Byggare och renoverare sanoi:
Kyseessä on noin 140 cm korkea kaakeliuuni, joka tulee laskea alas kerroksesta 2 kerrokseen 1, ja siksi haluan olla 100% varma, että se kestää, koska minulla on vain yksi tilaisuus.
Vain koristeeksi? Jos aiot siirtää kaakeliuunin, se täytyy kuitenkin asentaa uudelleen ja testata ennen kuin voit lämmittää sitä.
 
F fribygg sanoi:
Vain koristeeksi? Jos aiot siirtää kaakeliuunia, se on kuitenkin asennettava uudelleen ja koeponnistettava ennen kuin saat polttaa siinä.
Ei tarvitse asentaa uudelleen, koska se seisoo omalla kehyksellään ja jaloillaan ja voidaan siten siirtää. Tietenkin se tulee koeponnistaa.
 
B Byggare och renoverare sanoi:
Ei tarvitse asentaa uudelleen, koska se seisoo omalla rungolla ja jaloilla ja voidaan siksi siirtää. Pitää ehdottomasti koeponnistaa
Mutta tällä ei ollut mitään tekemistä palkin laskennan kanssa
 
B Byggare och renoverare sanoi:
Ei tarvitse asettaa uudelleen, koska se seisoo omalla kehyksellä ja jaloilla ja voidaan siksi siirtää. Tietenkin tulee painetestaus
Onko sinulla kirjallisena siitä, joka hyväksyy asennuksen? Ellei, sinun on varmaan asetettava uuni uudelleen...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.