Hei

minulla on kamiina, joka lämmittää 500 litran säiliön, joka sitten lataa BVP:n eropumpulla.

säiliön pohja ei lämpene, vaikka kuinka kauan lämmittäisin, katso kuva miten se on liitetty.
Siellä on 63 asteen termoventtiili.

olisin kiitollinen avusta, putkimies ei pysty ratkaisemaan sitä.
 
  • Käsin piirretty kaavio, jossa näkyy takka yhdistettynä 500 litran vesisäiliöön ja lämpötilan säädöt. Näyttää kytkennät ja putkistot.
Kattila on liian tehoton .ei jaksa nostaa lämpötilaa samalla kun otat lämpöä taloon, lämpöä ottaessa tankki jäähtyy pohjassa ja sen pitäisi sitten lämmetä kattilan avulla. 500 l on paljon, mitkä lämpötilat sinulla on sisään/ulos kattilasta.
 
En saa lämpötilaa pohjassa edes silloin, kun en lataa BVP:n eli lataus on pois päältä.
Silloin en ota mitään ulos, vaan pitäisi vain ladata 500l.
Saan noin 70 yläosaan tankissa, enintään 60 keskiosaan ja pohja ei nouse ollenkaan?

Mietin, että kääntäisin latauksen ja syöttäisin pohjaan ja ottaisin ulos ylhäältä, tuleeko siitä parempi?
 
Pohja saa sen lämpötilan, joka paluuvedellä on.
 
Ei tule lämpöä pohjalle edes silloin kun diffuusiopumppu on pois päältä. Joten kun kamiina lataa säiliötä, ei pohja lämpene koskaan.
Spontaanisti haluaisin kääntää kierron ympäri ja ladata lämpöä pohjaan, jotta ladfomat saisi lämpimämpää vettä ja ottaisi enemmän säiliöstä?
Tällä hetkellä tuntuu siltä, että iso osa kiertää takaisin kohti kamiinaa, ja hyvin pieni osa sekoittuu varaajasäiliöön.
Tyyliin 30 astetta pohjassa ja 63 astetta termostaatissa?
 
Se, missä on 63 C termostaatti, ei liity lämpötilaan, tärkeää on, mikä on putken lämpötila tankille. Jos kattila ei jaksa nostaa lämpötilaa niin, että tankki saa omansa, sinun täytyy vähentää pumpun nopeutta tai sulkea hieman jotain venttiiliä ja kokeilla.
 
Kuinka paljon kaminan 5kW menee säiliöön ja kuinka paljon jää lämmöksi kaminassa? Minne energia menee, jos se ei lämmitä säiliötä polttaessasi? Kuinka paljon puuta kuluu?

Ovatko kamina ja lämpöakku samalla korkeudella?
 
J jonaserik sanoi:
Se 63 C termostaatin ei vaikuta lämpötilaan, tärkeintä on mitä lämpöä putki säiliöön on, jos kattila ei jaksa nostaa lämpöä niin että säiliö saa omansa, sinun on hidastettava pumpun nopeutta tai suljettava hieman venttiiliä ja kokeiltava
Ei ole lämpötilaa kattilasta tulevalle vedelle mutta noin 80-90 astetta, tuntuisi että paluu takkaan on melkein yhtä lämmin, sitten se ei ota niin paljon vettä säiliöstä (noin 30 astetta pohjalla).
Suljettu venttiili 11/30 ja tulon välillä niin että se ottaisi vain säiliöstä mutta sitten näyttää kuin kierto melkein pysähtyi.
Tuntuu vain siltä ettei säiliössä kierrä tarpeeksi lämpimän veden saamiseksi pohjalle.
5 kw pitäisi riittää 500 litran säiliön lataamiseen vai mitä?
Vaikka pumppu käy maxilla, paluu on hyvin lämmin.
 
blackarrow blackarrow sanoi:
Kuinka paljon takan 5kW menee tankkiin ja kuinka paljon jää lämmöksi takassa?
Minne energia menee, jos se ei lämmitä tankkia, kun poltat? Kuinka paljon puuta siihen kuluu?

Onko takka ja akutankki samalla korkeudella?
Se antaa 5kw veteen.
Tankki on hieman alempana, putket menevät lattiaan ja sitten takaisin ylös tankkiin.
Se lämmittää tankkia, mutta vaikka olen polttanut koko päivän, mittari näyttää yhä 30,
Kun keskimmäinen ja ylin ovat 65 ja 75.
Paluu takkaan on erittäin kuuma, siksi tuntuu, että se ei ota paljonkaan paluuvesiä tankista saadakseen sen tehokkaasti.
Pitäisikö vaihtaa 45 asteen termostaattiventtiiliin?
 
Teho ei riitä enempään, joten sillä ei ole väliä miten kytket putket. Mitä haluat saavuttaa uudelleenkytkennällä?
 
  • Tykkään
GK100
  • Laddar…
D Daniel 109 sanoi:
Ei teho riitä enempään, ei ole merkitystä miten putket kytketään. Mitä haluat saavuttaa uudelleenjärjestelyllä?
tarkoitatko, että teho ei riitä?
Paluuputkesta kamiinasta tulee aina todella kuuma, riippumatta siitä, kuinka lämmin säiliö on.
Jos teho ei riittäisi, ei se olisi niin kuuma.
En usko, että se vaihtaa paljon lämpöä säiliön kanssa, vaan kiertää latausventtiilissä.
Ehkä ilmaa tai väärä termostaatti, kuka tietää?
 
Kyllä, huippulämpötila on selvästi korkeampi kuin odottaisi sellaiselta termostaatilta. Mutta lämpö ei katoa minnekään.
 
Jos lämmität eikä ala kiehua siinä tilanteessa, kulutat tietenkin tehoa/energiaa jossain. Ei liity lämpötiloihisi, ei ole väärin että sinulla on suhteellisen lämmin paluu kohti uunia. Mittaa sekä meno- että paluupuoli, niin voit arvioida tehon, 5 kW ei ole paljon ja jos se on nimellinen, voi käytännössä odottaa vähemmän.
 
Oletko tarkistanut, että pumppu toimii?

Minulla oli täsmälleen sama ongelma edellisessä talossamme. Riippumatta siitä, kuinka pitkään poltimme, emme saaneet lämpötilaa nousemaan säiliössä. Kävi ilmi, että se oli yhdistelmä omaa kiertoa pattereihin ja käyttöveden kulutusta. Energia ei katoa maagisesti minnekään, mutta jos lämmität 30:sta 80-90 asteeseen, ei se ole iso virtaus 5 kW teholla, joten kestää kauan saada se kuumaksi. Ilman kulutusta kestää kauan ladata 500 l, ja vain vähän kulutuksella kestää erittäin kauan.

Edit:
500 l, 50 astetta on 30 kWh, mikä 5 kW:lla pitäisi kestää vajaat 10 tuntia...
 
”Mikethestrike” sanoi:
Ilma tai viallinen termostaatti, kuka tietää?
Missä pumppu sijaitsee, näkyvillä vai kaapissa? On kulunut aikaa siitä, kun minulla oli samanlainen, pumppu oli kaapissa, jota kukaan ei huomannut ja se oli rikki. Pumppusi pitäisi varmaan käynnistyä säädettävällä termostaatilla, oletko tarkistanut että se toimii kuten pitää? Onko laddomaten kunnossa, jotta termostaatti ei jumitu/ole jumissa, sitten käy näin kuin nyt on.
 